24.11.2021 в 16:10:27
Добрый день.
Старый дом, были только ноль+фаза. Сделали капремонт, теперь есть нормальная земля. Решил переделать ввод в квартиру. Счетчик в КВАРТИРЕ. Общедомовой щиток находится в стене, граничащей с квартирой, там перегородка в один кирпич. Будет ли корректно просто просверлить этот кирпич прямо из щитка насквозь, завести кабель в квартиру, провести его 1 метр в штробе до квартирного щитка и подключить? Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно. С другой стороны, то, что сейчас, оно в общем тоже самое, расковырять стену под старым щитком, подключиться и воровать вообще не проблема, было бы желание. И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.
24.11.2021 в 16:17:31
rukokriv написал: Будет ли корректно просто просверлить этот кирпич прямо из щитка насквозь, завести кабель в квартиру, провести его 1 метр в штробе до квартирного щитка и подключить?
Уточните в УК - можно ли будет так вторгнуться в их вотчину.
rukokriv написал: водной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно
Опломбируют и АВ, и счётчик или просто счётчик
rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.
Можно хоть 16-м, просто смысла нет. Если дом с газом, что скорее всего, то достаточно и 4 кв.мм. Какой сейчас номинал вводного АВ в общедомовом щите? Д.б. 25А
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2021 в 16:31:16
Ну, вотчина у них так себе, половина новых проводов покоцаны до жил и обмотаны изолентой, включая общедомовую фазу... 25 и стоит, да. Просто думал с запасом. А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?
24.11.2021 в 16:45:42
rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?
Справка о чём?
rukokriv написал: вотчина у них так себе, половина новых проводов покоцаны до жил и обмотаны изолентой, включая общедомовую фазу
Наверняка, делали подрядчики оп капремонту, хотя какая разница((
rukokriv написал: 25 и стоит
Ну тогда 4 кв.мм хватит.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2021 в 16:54:30
rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.
Что за бред... Хоть 10 кой. Ну 10 ка для Вас не актуальна :confused:, а 6 ка самый раз.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
24.11.2021 в 16:59:31
rukokriv написал: Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно.
Так нельзя. В рубильник (ВН) или автомат, потом счетчик.
rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.
Откуда инфо? Сидели рядом с бабушками на лавочке у подьезда и слушали? :)
rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?
Справку с печатью и нотариально заверенную :D
24.11.2021 в 17:04:33
Что они не против)) Я просто не пойму, вот сняли пломбу, заменил я кабель, пришел электрик ставить новую пломбу, не начнет он докапываться, что это изменение проекта, нужна куча разрешений и тд. Там вся разница в общем-то в штробе, идет она метр с одной стороны стены или с другой. Извиняюсь, если тупые вопросы, но раньше с этим не сталкивался.
24.11.2021 в 17:05:33
BV написал:
rukokriv написал: Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно.
Так нельзя. В рубильник (ВН) или автомат, потом счетчик.
rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.
Откуда инфо? Сидели рядом с бабушками на лавочке у подьезда и слушали? :)
rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?
Справку с печатью и нотариально заверенную :D
BV,
В общедомовом щитке автомат стоит.
24.11.2021 в 18:05:19
rukokriv написал: Что они не против))
А это не их, ав-ав, дело))) Прокладываете кабель от квартирного щита к общедомовому. Приглашаете представителей сбытовой, они при Вас снимают пломбу, Вы подключаетесь, они устанавливают новую пломбу.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.11.2021 в 20:43:51
rukokriv написал: Сделали капремонт, теперь есть нормальная земля. Решил переделать ввод в квартиру. Счетчик в КВАРТИРЕ. Общедомовой щиток находится в стене, граничащей с квартирой, там перегородка в один кирпич.
так покажите фото общедомового щитка и всего, что вокруг
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
24.11.2021 в 21:49:53
ZooZoo,
Здоровенная дырка в стене, в дырке стоит щиток. В щитке ниче интересного, по 1 двухполюсному автомату на 25А на каждую квартиру, шина ноля, шина заземления, усе. Под коробкой ГР12 тот самый кирпичик, через который можно попасть в квартиру.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.