25.11.2021 в 01:00:18
rukokriv написал: или
Уже нет.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
25.11.2021 в 22:31:30
Спасибо
26.11.2021 в 18:53:11
rukokriv написал: ZooZoo,
Нули сделаны максимально странно, по идее должен быть просто отвод от основного до шины через орех, а у них там орех, на орехе кило ленты, под ней хз че, не хочу разматывать, но выходит 5 нулей, один идет на пустую (!) шину, остальные сразу на АВ
сейчас вообще сделано по типу подключай, что хочу, до счетчиков; так нельзя АВ д.б. опломбированы, если счетчики в квартирах отдельная нулевая шинка при наличии пломб на АВ равна нулю ̶(̶л̶и̶б̶о̶,̶ ̶т̶о̶л̶ь̶к̶о̶ ̶н̶а̶п̶р̶я̶ж̶е̶н̶и̶е̶ ̶м̶е̶р̶и̶т̶ь̶ ̶м̶е̶ж̶д̶у̶ ̶н̶е̶й̶ ̶и̶ ̶ш̶и̶н̶к̶о̶й̶ ̶Р̶Е̶)̶̶
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
29.11.2021 в 19:36:15
Да, меня тож удивило такое отношение к пломбам. Еще больше меня удивили в Мосэнерго, сказали мол если нужно распломбировать, не надо не заяв, ничего, сами сорвите, счетчик снимите, главное пломбу не выбрасывайте и счетчик вместе с ней (счетчик тож меняю, ему лет 500). А как щиток будет готов - вызовите на пломбировку. Как-то подозрительно просто все :eek:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу