Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 16:10:27

Добрый день.

Старый дом, были только ноль+фаза. Сделали капремонт, теперь есть нормальная земля. Решил переделать ввод в квартиру. Счетчик в КВАРТИРЕ. Общедомовой щиток находится в стене, граничащей с квартирой, там перегородка в один кирпич. Будет ли корректно просто просверлить этот кирпич прямо из щитка насквозь, завести кабель в квартиру, провести его 1 метр в штробе до квартирного щитка и подключить? Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно. С другой стороны, то, что сейчас, оно в общем тоже самое, расковырять стену под старым щитком, подключиться и воровать вообще не проблема, было бы желание. И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

24.11.2021 в 16:17:31

rukokriv написал: Будет ли корректно просто просверлить этот кирпич прямо из щитка насквозь, завести кабель в квартиру, провести его 1 метр в штробе до квартирного щитка и подключить?

Уточните в УК - можно ли будет так вторгнуться в их вотчину.

rukokriv написал: водной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно

Опломбируют и АВ, и счётчик или просто счётчик

rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.

Можно хоть 16-м, просто смысла нет. Если дом с газом, что скорее всего, то достаточно и 4 кв.мм. Какой сейчас номинал вводного АВ в общедомовом щите? Д.б. 25А

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 16:31:16

Ну, вотчина у них так себе, половина новых проводов покоцаны до жил и обмотаны изолентой, включая общедомовую фазу... 25 и стоит, да. Просто думал с запасом. А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

24.11.2021 в 16:45:42

rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?

Справка о чём?

rukokriv написал: вотчина у них так себе, половина новых проводов покоцаны до жил и обмотаны изолентой, включая общедомовую фазу

Наверняка, делали подрядчики оп капремонту, хотя какая разница((

rukokriv написал: 25 и стоит

Ну тогда 4 кв.мм хватит.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.11.2021 в 16:54:30

rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.

Что за бред... Хоть 10 кой. Ну 10 ка для Вас не актуальна :confused:, а 6 ка самый раз.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 110055

24.11.2021 в 16:59:31

rukokriv написал: Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно.

Так нельзя. В рубильник (ВН) или автомат, потом счетчик.

rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.

Откуда инфо? Сидели рядом с бабушками на лавочке у подьезда и слушали? :)

rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?

Справку с печатью и нотариально заверенную :D

0
Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 17:04:33

Что они не против)) Я просто не пойму, вот сняли пломбу, заменил я кабель, пришел электрик ставить новую пломбу, не начнет он докапываться, что это изменение проекта, нужна куча разрешений и тд. Там вся разница в общем-то в штробе, идет она метр с одной стороны стены или с другой. Извиняюсь, если тупые вопросы, но раньше с этим не сталкивался.

0
Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 17:05:33

BV написал:

rukokriv написал: Смущает, что вводной кабель будет идти в квартире до пломбы на счетчике. Не уверен, что так можно.

Так нельзя. В рубильник (ВН) или автомат, потом счетчик.

rukokriv написал: И можно ли заводить кабелем 6мм? Слышал, что нельзя, нужен только 4мм.

Откуда инфо? Сидели рядом с бабушками на лавочке у подьезда и слушали? :)

rukokriv написал: А из УК должны дать какую-то справку или просто все на словах?

Справку с печатью и нотариально заверенную :D

BV,
В общедомовом щитке автомат стоит.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16844

24.11.2021 в 18:05:19

rukokriv написал: Что они не против))

А это не их, ав-ав, дело))) Прокладываете кабель от квартирного щита к общедомовому. Приглашаете представителей сбытовой, они при Вас снимают пломбу, Вы подключаетесь, они устанавливают новую пломбу.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.11.2021 в 20:43:51

rukokriv написал: Сделали капремонт, теперь есть нормальная земля. Решил переделать ввод в квартиру. Счетчик в КВАРТИРЕ. Общедомовой щиток находится в стене, граничащей с квартирой, там перегородка в один кирпич.

так покажите фото общедомового щитка и всего, что вокруг

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 21:49:53

ZooZoo,
Здоровенная дырка в стене, в дырке стоит щиток. В щитке ниче интересного, по 1 двухполюсному автомату на 25А на каждую квартиру, шина ноля, шина заземления, усе. Под коробкой ГР12 тот самый кирпичик, через который можно попасть в квартиру.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.11.2021 в 21:56:24

rukokriv написал: шина ноля, шина заземления

вот они и есть самые интересные на Вашем фото ничего не видно по ним на АВ 25А медный кабель 4мм2 или алюминиевый 6мм2

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

24.11.2021 в 22:10:31

ZooZoo написал:

rukokriv написал: шина ноля, шина заземления

вот они и есть самые интересные на Вашем фото ничего не видно по ним на АВ 25А медный кабель 4мм2 или алюминиевый 6мм2

ZooZoo,

Нули сделаны максимально странно, по идее должен быть просто отвод от основного до шины через орех, а у них там орех, на орехе кило ленты, под ней хз че, не хочу разматывать, но выходит 5 нулей, один идет на пустую (!) шину, остальные сразу на АВ. Выглядит не очень.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

24.11.2021 в 22:24:44

rukokriv написал: но выходит 5 нулей,

Обычно там скрутка , зажатая пластинами .

0
Аватар пользователя
rukokriv

Местный

Регистрация: 25.09.2018

Москва

Сообщений: 10

25.11.2021 в 00:04:45

А вообще этот отрезок от щитка до счетчика считается общедомовым имуществом или уже нет?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу