Noklims написал: в схеме TT-C-S
нет такой схемы Есть TN-C-S и есть ТТ Если PEN целиком до ГЗШ - то TN-C-S , если PE отдельно - то ТТ Noklims, кошмар
29.11.2021 в 21:54:21
Noklims написал: в схеме TT-C-S
нет такой схемы Есть TN-C-S и есть ТТ Если PEN целиком до ГЗШ - то TN-C-S , если PE отдельно - то ТТ Noklims, кошмар
И это пройдёт ...
29.11.2021 в 21:57:49
Radio написал: Давно пора! Я долго ждал, пока кто-нибудь поднимет этот наболевший вопрос!
Разжигаете :nо:
И это пройдёт ...
29.11.2021 в 22:02:41
serj12, точно, ошибся, хоть ктото поправил :) имел ввиду TN-C-S так где именно нужно соединять ?
29.11.2021 в 23:47:13
serj12, спасибо, получается нужно соединять перед автоматом. Электрики могут это не одобрить ? Говорят что до счетчика провод должен идти цельным, им даже автомат не нравится перед счетчиком (щиток висит на стенке дома)
И возникает вопрос чем плохо соединить землю с нулем проходящем между счетчиком и УЗО ? Не вижу недостатков этого способа, вернее вижу только преимущества - в случае обрава нуля я могу отключить автомат и общий ток не будет идти по моему заземлению, или он сам выбьет от перегрузки.
30.11.2021 в 10:58:22
Noklims написал: И возникает вопрос чем плохо соединить землю с нулем проходящем между счетчиком и УЗО ?
Если счётчик трёхфазный или достаточно старый - то особо ничем. Умеренная проблема есть в том, что нельзя контролировать качество контакта под пломбами, нельзя подтягивать. Отгорание в этом месте - распространённая беда.
Но многие современные однофазные счётчики умеют учитывать по нулю, для защиты от некоторых популярных способов хищения. И в этом случае счётчик накрутит Вам весь "ток уравнивания" между сетью и заземлением, а это может быть быть пара ампер (сотни ватт) круглосуточно. Изучайте паспорт счётчика.
30.11.2021 в 19:46:32
А по правилам разрешено соединять землю с нулем между счетчиком и УЗО, или только до автомата ?
30.11.2021 в 21:12:51
Noklims написал: А по правилам разрешено соединять землю с нулем между счетчиком и УЗО, или только до автомата ?
Noklims, Рисуйте обе схемы своего вопроса, во избежание разночтений.
Да, ни фига.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу