serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.11.2021 в 21:54:21

Noklims написал: в схеме TT-C-S

нет такой схемы Есть TN-C-S и есть ТТ Если PEN целиком до ГЗШ - то TN-C-S , если PE отдельно - то ТТ Noklims, кошмар

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.11.2021 в 21:57:49

Radio написал: Давно пора! Я долго ждал, пока кто-нибудь поднимет этот наболевший вопрос!

Разжигаете :nо:

0

И это пройдёт ...

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

29.11.2021 в 22:02:41

serj12, точно, ошибся, хоть ктото поправил :) имел ввиду TN-C-S так где именно нужно соединять ?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

29.11.2021 в 23:29:02

Noklims, вотссылка

0

И это пройдёт ...

Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

29.11.2021 в 23:47:13

serj12, спасибо, получается нужно соединять перед автоматом. Электрики могут это не одобрить ? Говорят что до счетчика провод должен идти цельным, им даже автомат не нравится перед счетчиком (щиток висит на стенке дома)

И возникает вопрос чем плохо соединить землю с нулем проходящем между счетчиком и УЗО ? Не вижу недостатков этого способа, вернее вижу только преимущества - в случае обрава нуля я могу отключить автомат и общий ток не будет идти по моему заземлению, или он сам выбьет от перегрузки.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.11.2021 в 10:58:22

Noklims написал: И возникает вопрос чем плохо соединить землю с нулем проходящем между счетчиком и УЗО ?

Если счётчик трёхфазный или достаточно старый - то особо ничем. Умеренная проблема есть в том, что нельзя контролировать качество контакта под пломбами, нельзя подтягивать. Отгорание в этом месте - распространённая беда.

Но многие современные однофазные счётчики умеют учитывать по нулю, для защиты от некоторых популярных способов хищения. И в этом случае счётчик накрутит Вам весь "ток уравнивания" между сетью и заземлением, а это может быть быть пара ампер (сотни ватт) круглосуточно. Изучайте паспорт счётчика.

0
Noklims
Noklims
Новичок

Регистрация: 22.04.2018

Севастополь

Сообщений: 59

30.11.2021 в 19:46:32

А по правилам разрешено соединять землю с нулем между счетчиком и УЗО, или только до автомата ?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21704

30.11.2021 в 21:12:51

Noklims написал: А по правилам разрешено соединять землю с нулем между счетчиком и УЗО, или только до автомата ?

Noklims, Рисуйте обе схемы своего вопроса, во избежание разночтений.

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу