Всем привет! Купили квартиру вторичку, дом 1999 года, П-44, трешка. ПС подключен через металлопластик на противоположную стену в ванной. Тряпкосушитель убрали который был по проекту, поставили в туалете 2 крана шаровых перед МП отводами на ПС. Трубы Henco PE-XC/AL 0.4/PE-XC 10 bar 95C 16*2, оригинал, дата производства 2005 год. Фиттинги резьбовые обычные, пока не подлез, не знаю чьё производство. Трещин нет, вздутий нет, на вид как новенькие. Стоит байпас большего размера перед МП трубами. Вопрос - сколько примерно эта конструкция простоит еще ? Опасаюсь, потому, что до нижнего крана перед МП нет доступа, не дотянуться физически. Плюс их наверное не перекрывали все 16 лет, так что если что случится, думаю вряд ли получится закрыть.

Мои варианты - заглушить ПС полностью, пустив воду по стояку через байпас. Это в любом случае разборка перегородки за туалетом, чтобы получить доступ внизу. Второй - ломать часть плитки в ванной и переделывать новыми трубами, вопрос только какими. Менять краны на врезке в стояк. Больше вариантов не вижу, оставлять так как есть очень опасно, пока прибежит аварийка всё зальёт. Тьфу тьфу. Пока больше склоняюсь к глушению и установке Электрического ПС.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10565

01.12.2021 в 12:33:41

Dima_Soup написал: Вопрос - сколько примерно эта конструкция простоит еще ?

По заверениям производителей до 50 лет.

Dima_Soup написал: Опасаюсь, потому, что до нижнего крана перед МП нет доступа, не дотянуться физически. Плюс их наверное не перекрывали все 16 лет, так что если что случится, думаю вряд ли получится закрыть.

Сделать нормальный люк, при необходимости заменить краны, при желании добавить аквастоп, но нужно подумать как правильно расположить датчики, что бы протечка не прошла мимо датчиков.

Dima_Soup написал: Пока больше склоняюсь к глушению и установке Электрического ПС.

Тепло от водяного оплачено в тарифе ГВС, работает постоянно на полной мощности не зависимо от количества тряпок на нём.

Электрический потребует подвода защищённой УЗО линии, потребует доп.платежей за электричество, а так же при не правильном расчёте мощности может не справляться с сушкой помещения и как следствие может пойти плесень при недостаточном проветривании.

Dima_Soup написал: Это в любом случае разборка перегородки за туалетом, чтобы получить доступ внизу.

Так перебрать и сделать так что бы люк открывал доступ ко всему. К тому же заглушенные отводы тоже могут протечь и не факт что вероятность ниже чем с ПС и пластиком не заглушенных отводов.

0
Dima_Soup
Dima_Soup
Новичок

Регистрация: 28.07.2021

Москва

Сообщений: 12

01.12.2021 в 14:52:11

ser000, спасибо за ответы. По поводу новых кранов - придется трогать МП старый, я боюсь, что его лучше вообще не касаться на всякий. А если трогать и раскручивать фиттинги, то наверное целесообразнее поменять вместе с ПС самим, он тоже примерно того года.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10565

02.12.2021 в 00:51:47

Dima_Soup написал: По поводу новых кранов - придется трогать МП старый, я боюсь, что его лучше вообще не касаться на всякий.

Трогал как-то 20 летний МП на обжимных гайкой фитингах неизвестного происхождения. Снять старый фитинг не удалось, обрезал трубу и поставил другой фитинг - продолжает трудиться уже несколько лет после этого - замена в ближайшее время хозяевами не планируется.

Dima_Soup написал: А если трогать и раскручивать фиттинги, то наверное целесообразнее поменять вместе с ПС самим, он тоже примерно того года.

Вам по месту проще оценить целесообразность. ПС сразу не выбрасывайте, а то как бы не оказался более надёжным чем современные из фольги очень быстро прогнивающие насквозь.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120026

02.12.2021 в 11:34:44

Dima_Soup написал: оставлять так как есть очень опасно, пока прибежит аварийка всё зальёт. Тьфу тьфу.

видел последствия вырыва МП из фиттинга в панельке как раз на полотенцесушителе - протоплено 10 этажей вниз и приямки лифтов полные воды.

0
Dima_Soup
Dima_Soup
Новичок

Регистрация: 28.07.2021

Москва

Сообщений: 12

05.07.2022 в 17:47:01

Ну вот и наступил день ХЭ, жена обнаружила лужу в туалете, я открыл дверцы за унитазом, а там тонкая веерная струйка бьет в стенку со звуками релаксационного водопада. Било из под фиттинга верхнего, я сразу в телефоне перешел в быстрый набор и позвонил сантехнику с которым заранее договорился на такой случай. Он был через 7 минут и перекрыл стояк, скрутили краны, поставили заглушки. Краны разработались со 2 раза, удивительно даже, термофикс вроде бы фирма, 2005 год, хорошие были краны) Резинки на фиттингах кончились, металлопласт в местах соприкосновения с фиттингами стал очень хрупким, один кран у меня просто остался в руке когда я стал его снимать с металлопласта. Кусок металлопласта откусил и посмотрел внутрь - вся поверхность вздутая, но трещин снаружи нет. Так что всем, у кого металлопласт стоит лет 16 и более - лучше сразу его убрать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120026

05.07.2022 в 17:59:19

Dima_Soup написал: один кран у меня просто остался в руке когда я стал его снимать с металлопласта

крупно повезло что не чпокнуло во все сечение в этом месте - за 7 минут уже бы потребовалась лодка

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

05.07.2022 в 21:39:41

Dima_Soup написал: Так что всем, у кого металлопласт стоит лет 16 и более - лучше сразу его убрать.

В одной московской квартире через трубу HENCO DN26 протекает рециркуляция всего стояка ГВС. Установлено и запущено было в 98-м годе. До сих пор полёт нормальный. В другой московской квартире трубою Pexal 16х2,25 сделана замыкающая перемычка с полотенцесушителем между стальными стояками Т3 и Т4. Фитинги на этом пексале превратились в глину уже через 6 лет. Это я к тому, что время эксплуатации само по себе не определяет необходимость замены.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120026

05.07.2022 в 22:49:45

cineman написал: В одной московской квартире через трубу HENCO DN26 протекает рециркуляция всего стояка ГВС. Установлено и запущено было в 98-м годе. До сих пор полёт нормальный.

снаружи может и нормально, а внутри никто не смотрел.

И нормальный полет в один миг может прератиться в крупный залет. Такая себе лотерея ...

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.07.2022 в 08:28:22

BV написал: Такая себе лотерея ..

Хозяин той квартиры - строительный подрядчик и мой подопытный. Его не жалко. Он купил квартиру с большой скидкой за то, что по стене, на высоте 30 и 50 см от потолка проходили две трубы рециркуляции. Заменили на металлопластик и спрятали эти трубы за полиуретановой лепниной. А его патроном была куплена квартира в химкинской новостройке, где стояки из оцинковки превратились с решето за три года. В заключении НИИСантехники на тему того решета значилось, что причиной коррозии была вода с температурой 70С

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120026

06.07.2022 в 10:32:58

cineman написал: Его не жалко.

ключевое замечание. Далее вопросов нет.

cineman написал: В заключении НИИСантехники на тему того решета значилось, что причиной коррозии была вода с температурой 70С

ну не просто так Т ГВС - не более 65, и оцинковку не ставят на отопление - после 70 цинк слезает...

Тоже знаю дом, где и вода и отпление пошли свищами через 3 года.... ну тогда трубу покупали черти где подешевле

0