sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19906

12.07.2025 в 01:38:36

Aтос написал 10.07.2025 в 16:11

В любом случае вам нужно будет решение общего собрания собственников так как вы присоеденены к общим коммуникациям. Обычно во время капремонта проводят реконструкцию коммуникаций в результате которой мощность повышают.

0

Мощность можно получить у УК, и в ПАО Россети. У УК лишней мощности нет, одна линия приходит на собственников, другая на лифты, освещение подъездов, и работу домового оборудования. У жильцов не возьмёшь, там и так все распределено. Можно выключить освещение подъездов и остановить лифты, и этот излишек отдать страждущему. В теории. Дальше понятно надеюсь... В Россетях нельзя купить полстакана семечек. Они продают пакет, 15кВт 380В. Эта отдельная (!) линия заводится от подстанции в электрощитовую дома, и оттуда тянут О5 отдельную к жильцу. При капремонта меняют Al на медь, но не в квартирах жильцов (!). И выделенная мощность, указанная в техпаспорте дома, остаётся прежней. Ее продают, а не раздают даром. И вот на эти дикие расходы может потребоваться одобрение ОС. Из моего опыта, встречался лишь однажды. Жильцам удалось оформить подземную стоянку, которой в проекте не было. И там несколько пунктов зарядки электричек, свет, и прочая необходимая техника.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19906

12.07.2025 в 02:02:45

Южанка, не лезьте в дебри. Никакой дополнительной мощности Вам не надо. Ее берут под проф. использование (предприятия и бизнес), или для саун. Для обычных бытовых условий всем хватает проектного номинала вводного автомата. Про хотелки и план расстановки мебели я не зря писал. По нему надо обозначать размещение розеток, их количество, и определяться с числом лучей к щиту. И вот там, при подсоединении новой разводки, и потребуется переделка существующего щита.

1

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124114

12.07.2025 в 02:23:53

sanya1965 написал 12.07.2025 в 01:38

Они продают пакет, 15кВт 380В. Эта отдельная (!) линия заводится от подстанции в электрощитовую дома, и оттуда тянут О5 отдельную к жильцу.

Не заводят и не тянут. Могу показать документы и фото подключения в этажном щите.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19906

12.07.2025 в 02:25:59

Сколько мощности дали и откуда? Скрины без надобности. Я писал по своей ситуации, жилец вызывал Россети и я участвовал. Инфа оттуда.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

Южанка
Южанка
Новичок

Регистрация: 09.07.2025

Москва

Сообщений: 18

14.07.2025 в 09:53:09

Aтос написал 10.07.2025 в 16:11

Чтобы её изменить необходимо получить у поставщиков электроэнергии тех. условия и выполнить их. Просто так изменить номинал вводного автомата вы не имеете права.

Да я сама и не собираюсь ничего менять, на что не имею права. А вот как и что сделать по уму, чтоб потом проблем не было, хочу. Хочу, чтоб все нормально работало. Сейчас временно живу в чужом жилье (в смысле снимаем), на вид для квартиры в найм обстановка неплохая, когда-то был ремонт, переделывали то да се меняли (не мы, я только результат через несколько лет вижу). И вот то, что я вижу, и как что сделано, я такого себе не хочу. Хочу, чтоб одновременно могли работать стиралка и духовка, полотенцесушитель и прочее и при этом свет не мигал. Может, конечно, тут проблемы в другом, но, в общем, хочется спокойно жить в квартире после ремонта, а не переживать, что не дай бог, что сгорит, прорвет (потому как радиаторы к стоякам не металлом присоединены) и т.п.

0
Южанка
Южанка
Новичок

Регистрация: 09.07.2025

Москва

Сообщений: 18

14.07.2025 в 09:53:37

sanya1965 написал 12.07.2025 в 01:38

У жильцов не возьмёшь, там и так все распределено. Можно выключить освещение подъездов и остановить лифты, и этот излишек отдать страждущему. В теории. Дальше понятно надеюсь... В Россетях нельзя купить полстакана семечек. Они продают пакет, 15кВт 380В. Эта отдельная (!) линия заводится от подстанции в электрощитовую дома, и оттуда тянут О5 отдельную к жильцу.

Правильно ли я понимаю, что увеличить мощность на квартиру нельзя, даже если ее не хватает? Про отключение освещения в подъездах и лифтов в примере - перебор, потому что вопросы об увеличении мощности и т.п. возникают не на пустом месте, а из-за того, что начинаешь разбираться с вопросом ремонта и читаешь совет, что, меняя полностью проводку со старой на новую, не забудьте про увеличение мощности, а то современных приборов много разных, работать не будут. Вот и хочется разобраться.

Думаю, вы сами понимаете, что есть мастера, а есть "мастера", после работы которых и здесь, на форуме, потом заказчики их услуг пишут сообщения с просьбами подсказать, как переделать. А как понять, что перед тобой "мастера"? Красиво петь, чтоб ты только платил, на начальном этапе многие могут. А как поймешь, что тебе предлагают какой-нибудь идиотизм вместо правильного решения, если в сфере ремонтов очень мало опыта (причем опыта лишь того, кому когда-то давно этот ремонт делали, а не сам делал)? И кто бы ни делал тебе ремонт в квартире, по итогу-то ответственность за то, что происходит потом в твоем жилье, несешь ты сам.

sanya1965 написал 12.07.2025 в 02:02

Никакой дополнительной мощности Вам не надо. Ее берут под проф. использование (предприятия и бизнес), или для саун. Для обычных бытовых условий всем хватает проектного номинала вводного автомата.

Если моя техника вся будет нормально функционировать, если свет мигать не будет, и после того, как мне все сделают, ничего нигде не сгорит, мне этого вполне достаточно.

0
Южанка
Южанка
Новичок

Регистрация: 09.07.2025

Москва

Сообщений: 18

14.07.2025 в 09:59:04

sanya1965 написал 12.07.2025 в 02:02

Про хотелки и план расстановки мебели я не зря писал. По нему надо обозначать размещение розеток, их количество, и определяться с числом лучей к щиту. И вот там, при подсоединении новой разводки, и потребуется переделка существующего щита.

Про проект я поняла.

В связи с этим есть еще вопрос. Возможно, покажется дурацким, но... Если ломать сантехкабину, то проект делать уже после ее слома или до можно, раз стены будут по тем же местам? Или уже после возведения новых стен? И если ломать кабину, то до этого нужен электрик, чтоб отрезать/отключить ту проводку, что стенах там. Там ведь свет и розетки по стенам сантехкабины.

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9434

14.07.2025 в 10:10:21

Южанка написал 14.07.2025 в 09:53

Правильно ли я понимаю, что увеличить мощность на квартиру нельзя, даже если ее не хватает?

А почему её не хватает? Проекты и расчёты делали не дураки.

0
Южанка
Южанка
Новичок

Регистрация: 09.07.2025

Москва

Сообщений: 18

14.07.2025 в 10:34:56

strider1978 написал 14.07.2025 в 10:10

А почему её не хватает? Проекты и расчёты делали не дураки.

Я не знаю, почему ее реально может не хватать и хватит ли. Поэтому тут и выясняю вопросы. Вот что-то плюс/минус такое, что ниже, я нередко встречала в советах по ремонту:

Южанка написал 14.07.2025 в 09:53

возникают не на пустом месте, а из-за того, что начинаешь разбираться с вопросом ремонта и читаешь совет, что, меняя полностью проводку со старой на новую, не забудьте про увеличение мощности, а то современных приборов много разных, работать не будут.

У меня квартира в доме 1986 года постройки. В то время потребность/возможность в разных электроприборах была ведь другой, чем сейчас?

0
Dmitry47
Dmitry47
Резидент

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 3924

14.07.2025 в 11:17:12

Южанка написал 14.07.2025 в 10:34

Я не знаю, почему ее реально может не хватать и хватит ли. Поэтому тут и выясняю вопросы. Вот что-то .....

Ну ставьте 50А, а может и 63, в разных домах по разному ставят, вам и так и так хватит, а сейчас это вообще не важно.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25630

14.07.2025 в 14:01:04

Южанка написал 14.07.2025 в 10:34

Я не знаю, почему ее реально может не хватать и хватит ли.

Прежде чем монтировать автоматы большого номинала в этажном щите было бы неплохо проложить линию от этого самого щита до квартирного.

3х10 медью, если хочется автомат 50А, 3х16 - если 63А. Больше - только трёхфазное подключение, оно Вам точно не нужно. (Или 3х16 и 3х25 алюминием, но оно того не стоит.)

СМ плюс пара кондиционеров плюс включённый чайник - не хватит Вам 16А на линию розеток.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу