sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19914

14.07.2025 в 15:45:49

Южанка написал 14.07.2025 в 09:59

проект делать уже после ее слома или до можно, раз стены будут по тем же местам?

Внутреннюю электрику лучше ставить всю новую медную. Свет 3х1.5, розетки 3х2.5, электроплита 3х6. Расположение розеток с привязкой к мебели, высота обычно 30см, выключатели опустить до 90-100см от пола. Электролиния к кухне пойдет транзитом через сантехкабину, там надо определяться - по полу в стяжку, или по потолку. К самОй сантехкабине обычно кидают кабель 3х2.5, под УЗО. И в простенке разводят ванную и туалет. Про зеркало с подсветкой не забыть. Вентилятор забыть вообще. Мож пригодится лайфхак... Сзади венткороба есть просвет до стены, примерно 5-7см.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19914

14.07.2025 в 16:17:58

Южанка написал 14.07.2025 в 10:34

В то время потребность/возможность в разных электроприборах была ведь другой, чем сейчас?

Надо грамотно спроектировать щит, с учётом не одновременного включения потребителей. Можно ставить реле задержки, или перекрестные. По проекту считают "все включено сразу". В жизни никто так не делает.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

14.07.2025 в 17:33:28

sanya1965 написал 14.07.2025 в 16:17

В жизни никто так не делает.

Два кондиционера и СМ - ещё как делают. И тут надо вскипятить воды в электрочайнике...

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19914

14.07.2025 в 17:38:06

ВТБ! написал 14.07.2025 в 17:33

Два кондиционера и СМ - ещё как делают. И тут надо вскипятить воды в электрочайнике...

В П-44 с электроплитой минимум 50А ввод. Вы написали всего на 15.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

14.07.2025 в 17:42:47

sanya1965

Сейчас обсуждается квартира с тремя вводами: 40А+16А+16А. Есть там деление розеток и света или по помещениям, я не знаю.

Ввода 50А там пока физически нет - кабель для него при строительстве не заложили.

0
sanya1965
sanya1965
Резидент

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19914

14.07.2025 в 17:53:35

ВТБ! написал 14.07.2025 в 17:42

Есть там деление розеток и света или по помещениям, я не знаю.

Когда узнаем, можно предметно говорить.

0

Сообщение не относится к пользователю MADONNA

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

14.07.2025 в 19:39:51

Южанка написал 14.07.2025 в 09:53

Правильно ли я понимаю, что увеличить мощность на квартиру нельзя, даже если ее не хватает?

Можно. За деньги.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

14.07.2025 в 20:50:56

sanya1965 написал 14.07.2025 в 15:45

электроплита 3х6.

Варка 3х4, дух 3х2.5.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124178

14.07.2025 в 20:52:24

Южанка написал 14.07.2025 в 09:53

Да я сама и не собираюсь ничего менять, на что не имею права. А вот как и что сделать по уму, чтоб .....

Вместо разговоров сделайте проект электрики.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9396

14.07.2025 в 21:46:15

BV написал 14.07.2025 в 20:50

Варка 3х4, дух 3х2.5.

А нельзя землю общую? Потребитель вроде один.

0

Narrenfreiheit

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25640

14.07.2025 в 21:49:08

MADONNA написал 14.07.2025 в 21:46

А нельзя землю общую?

Хорошо, что в рамках "защиты от дурака" такое запретили.

0