www2
www2
Местный

Регистрация: 15.12.2017

Аахен

Сообщений: 163

02.12.2021 в 17:22:53

в квартире есть лампочка над входной дверью,работала и перестала,сама лампочка целая, в квартире все лампы работают,отвертка тестер показывает фазу на обоих контактах разобрал патрон и обнаружил что идут не 2 провода а 4, два скручены между собой, а два других конца идут на лампочку,и везде горит фаза

полез в щиток и обнаружил что одна жила провода висит в воздухе,обвел красным

а вот нижняя часть щитка

как я понимаю верхние автоматы еще с времен ссср,а нижние автоматы ставили вместе с электронными счетчиками также смущает черный провод который соединяет 1 и 2 автоматы снизу, обвел синим,по идее в мой автомат должен идти провод от счетчика, как в автомате 1 и 3, но этот провод идет в скрутку,обвел желтым первый вопрос- правильно ли это сделано в щитке и не подключился ко мне сосед? а то у меня больше всего намотало,по сравнению с двумя другими счетчиками также вопрос- зачем 4 провода? я так понимаю это входной провод в квартиру? и паралельно к нему подключили лампочку? и как мне теперь включить лампочку над входом? куда ноль подключить?

сам я не электрик,но розетки сам меняю

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

02.12.2021 в 18:14:49

А как лампочка раньше включалась? Где ее выключатель?

Расположение двух пар проводов над входной дверью намекает на то, что это было место для дверного звонка. Одна пара непосредственно питание, вторая на кнопку.

Индикаторная отвертка может светиться и на фазе и на ноле. Наводки. Пользуйтесь тестером.

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

02.12.2021 в 23:20:29

Мишутк написал: Индикаторная отвертка может светиться и на фазе и на ноле. Наводки.

Неоновая на нейтрали ("ноле") не светится, наводки только в "пустом" проводе бывают

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.12.2021 в 03:03:13

Qont написал: наводки только в "пустом" проводе бывают

наводка может быть на теле измеряющего

0
www2
www2
Местный

Регистрация: 15.12.2017

Аахен

Сообщений: 163

03.12.2021 в 09:54:38

Мишутк написал: А как лампочка раньше включалась? Где ее выключатель?

Расположение двух пар проводов над входной дверью намекает на то, что это было место для дверного звонка. Одна пара непосредственно питание, вторая на кнопку.

Индикаторная отвертка может светиться и на фазе и на ноле. Наводки. Пользуйтесь тестером.

Мишутк, лампочка висела снаружи и включалась из квартиры

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 10:16:54

www2 написал: отвертка тестер показывает фазу на обоих контактах

простейших их бывает как минимум два вида - с неонкой и лед диодом. Есть еще с жки экранчиком и тд и тп. Так вот любым из них надо уметь пользоваться, и если по логике показывает "не то" - проверять а не тупо доверять.

www2 написал: ,а нижние автоматы ставили вместе с электронными счетчиками

Во-первых, это не автоматы, а выключатели нагрузки. Во-вторых - левый - это половинка от двойного :) - голь на выдумки хитра.

www2 написал: как я понимаю верхние автоматы еще с времен ссср,

интересно, когда один автомат сдох - кого лишили защиты по току? Квартиру, или лестничное освещение? (Счетчиков три... )

www2 написал: также смущает черный провод который соединяет 1 и 2 автоматы снизу, обвел синим,

так было от застройщика, фаз - три, а автоматов БЫЛО четыре. Естественно на 2 автомата подали одну фазу.

Но сейчас, когда фазы идут от счетчиков - следует задуматься - а не считает ли один из счетчиков две квартиры сразу? :)

Ну и с нулевыми проводниками в этом щите какой-то хаос. Надо разбираться и нормально переделывать щит. Т.к. квартиры от разных фаз и при обрыве нуля будет не смешно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 10:19:33

Мишутк написал: Индикаторная отвертка может светиться и на фазе и на ноле. Наводки. Пользуйтесь тестером.

Электронный тестер также будет показывать и на фазе и на висящем проводе. А вот стрелочный, и без "электроники" в вольтметре - покажет как надо. Или электронный с положением селектора LowZ

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 10:20:29

www2, лампочка - сущая мелочь, по сравнению с соплями в этажном щите.

0
www2
www2
Местный

Регистрация: 15.12.2017

Аахен

Сообщений: 163

03.12.2021 в 10:39:35

проверяю такой отверткой а что с щитком делать?этим должен кто заниматся-управляющая компания или поставщик электричества или житель квартиры?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 12:09:15

www2 написал: а что с щитком делать?

приводить в порядок.

www2 написал: этим должен кто заниматся-управляющая компания

да, но вряд-ли дятлы из УК способны сделать качественно даже за Ваши деньги... И да "должен - это не значит, что женится..." :) Они много чего должны, но реальность несколько другая... добиться оооочень не просто, считай - не реально

www2 написал: или поставщик электричества

у нас поставщик не должен, но может - за Ваши деньги. Мосэнерго помимо основной деятельности - предоставляет платные услуги... по электро, воде и тд и тп

www2 написал: или житель квартиры?

как минимум прямо в этом заинтересован

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

03.12.2021 в 14:55:37

юра Т написал:

Qont написал: наводки только в "пустом" проводе бывают

наводка может быть на теле измеряющего

юра Т, а конкретный пример можете, в сходных условиях?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу