BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 16:15:59

Qont написал:

юра Т написал:

Qont написал: наводки только в "пустом" проводе бывают

наводка может быть на теле измеряющего

юра Т, а конкретный пример можете, в сходных условиях?

Qont, Примеры:

  • стоишь рядом с большим щитом на резиновом коврике, или в кроссовках с хорошей подошвой....
  • стоишь на полу и аккурат под тобой проходит кабель, допустим землю еще не подключили или ее вовсе нет, и кабель отходящий на бра, или "проходные" и выкл в нуле
  • на пол, или стену утечка - "УЗО - не не слышали о таком, а что это?" :)
  • сопли из времянок вокруг
  • сухо, кроссовки на каучуке, и ты перед этим попрыгал пошаркал по керамограниту

Еще? :)

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

03.12.2021 в 17:54:15

www2 написал:

Мишутк написал: А как лампочка раньше включалась? Где ее выключатель?

Расположение двух пар проводов над входной дверью намекает на то, что это было место для дверного звонка. Одна пара непосредственно питание, вторая на кнопку.

Индикаторная отвертка может светиться и на фазе и на ноле. Наводки. Пользуйтесь тестером.

Мишутк, лампочка висела снаружи и включалась из квартиры

www2, ну тогда для начала промаркировать провода на обоих концах: в кабеле от скрутки до лампочки и в кабеле от щита до скрутки. После этого, убедившись в целостности линии, будете решать лишь проблему подключения кабеля в щитке.

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

03.12.2021 в 17:56:29

BV написал: Еще? :)

Если это из воспоминаний, а не фантазии, то достаточно :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

03.12.2021 в 17:57:20

BV написал: Еще?

Ну не был чел ни ни разу обкладкой конденсатора . :o

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 18:05:43

Qont написал:

BV написал: Еще? :)

Если это из воспоминаний, а не фантазии, то достаточно :)

Qont, Дружище, это практика :) Добавлю - еще бывает рукой о стену обопрешься, а пробник "чудит" - кабель под обоями к люстре, и выкл в нуле... И есть крестное знамение от всяких дьвольских штучек в виде прибора с LowZ - рекомендую :)

0
Qont
Qont
Новичок

Регистрация: 23.10.2021

Днепропетровск

Сообщений: 49

03.12.2021 в 19:06:51

BV, спасибо, засветится у меня однажды индикатор на нейтрали - буду знать в чём дело (если не забуду к тому времени...)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.12.2021 в 19:22:06

Qont написал: юра Т, а конкретный пример можете, в сходных условиях?

к примеру я сталкивался когда фаза была на арматуре плит и индикатор показывал фазу на заземлённом смесителе, или включенный удлинитель лежавший на стремянке пс. однополюсный индикатор не использую, у меня его даже нет, ибо ему верить нельзя

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

03.12.2021 в 19:44:43

юра Т написал: пс. однополюсный индикатор не использую, у меня его даже нет, ибо ему верить нельзя

и более того - они запрещены для наемных профэлектриков.

PS Верить ничему нельзя - у меня у одного прибора ни с того ни сего случилось временное помутнение мозгов - показал в сети 220 аж 340. Я уж думал ноль отгорел. Полез другим проверять, а у него батареи сели. Магазин был недалеко к счастью... И через полчасика первый прибор очухался. Что это было с ним, я так и не понял. Однополюсник диодный использую, так как универсальный (видит фазу сквозь изоляцию и можно использовать как прозвонку), поведение его знаю, и чуть что - проверяю, если есть хоть доля сомнения.
По сути, как индикатор напряжения, он напоминает электронный вольтметр с одним воткнутым щупом :)

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

03.12.2021 в 19:52:01

BV написал: Верить ничему нельзя

Никому, вообще-то.

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

07.12.2021 в 00:51:48

Radio, !#[https://youtu.be/pgYKbfBkK8k]

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

07.12.2021 в 19:35:26

**BV [написал

www2 написал: этим должен кто заниматся-управляющая компания

да, но вряд-ли дятлы из УК способны сделать качественно даже за Ваши деньги... И да "должен - это не значит, что женится..." :) Они много чего должны, но реальность несколько другая... добиться оооочень не просто, считай - не реально

www2 написал: или житель квартиры?

как минимум прямо в этом заинтересован

BV, У вас не реально, у нас реально. Вот корридорный щиток, меняла управляющая компания, причем давно, дом 70х годов. Группа ИЭКовских автоматы мои

0