Radio написал: Показание — низкий ток короткого замыкания. Это актуально как правило для старых сетей, при малом сечении проводников и большом отдалении от источника питания. Например, где-то в деревне, на дохлой воздушке в километре от подстанции. В старом фонде с дохлыми стояками и опять же, большой отдаленности ТП. Самым верным способом определить ОТКЗ является его измерение специальным прибором. Из этих измерений и исходят при выборе ВТХ автоматов. В целом, в новостройках об этих Б даже мечтать бессмысленно. Ток кз измеряется килоамперами. Однажды я установил заказчику такие автоматы на все линии (не потому что он хотел "получше для себя", а просто они были, и были дешевле других). Обернулось тем, что дверник-плинтусник не мог запустить свою пилу от розетки, автоматы безбожно вышибало пусковым током. Тащили переноску то ли из подъезда, то ли от соседа
Вы путаете с петлей фаза ноль и током к.з. На автомате это другая характеристика 4.5кА, или 6кА, какой ток к.з может выдержать автомат и сработать, расцепить цепь. А у автомата B, он быстрее срабатывает по перегрузу чем C и D. Например С может час держать 1.45 от номинала. Там графики срабатывания надо смотреть. Достаточно селективности по амперажу, одной серии