17.12.2021 в 21:09:18
СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.
17.12.2021 в 22:52:49
FastOn Electric написал: Азат Д, > Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а Время-токовые характеристики. 1.13; 1.45. Ну поставили Вы автомат на 16А и в течении часа по Вашему проводу может протекать ток 23А при предельном 18А
FastOn Electric, ПУЭ 1.3 "Выбор проводников по нагреву...". Там допускается перегруз кабеля. 23А, это 5 квт нагрузки. И что за постоянная нагрузка такая в квартире? Если такая предусматривается на линии, естественно туда не полторашка.
18.12.2021 в 12:29:07
FastOn Electric написал: СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.
FastOn Electric, даже если такой ток будет протекать через проводник в течение часа, ему (проводнику) абсолютно ничего не сделается.