СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.12.2021 в 22:52:49

FastOn Electric написал: Азат Д, > Я вот не понимаю, когда на полторашку ставят 10а, когда она держит 18а Время-токовые характеристики. 1.13; 1.45. Ну поставили Вы автомат на 16А и в течении часа по Вашему проводу может протекать ток 23А при предельном 18А

FastOn Electric, ПУЭ 1.3 "Выбор проводников по нагреву...". Там допускается перегруз кабеля. 23А, это 5 квт нагрузки. И что за постоянная нагрузка такая в квартире? Если такая предусматривается на линии, естественно туда не полторашка.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.12.2021 в 12:29:07

FastOn Electric написал: СтранникXXI, хорошо, длительно допустимый, предел, который нежелательно превышать.

FastOn Electric, даже если такой ток будет протекать через проводник в течение часа, ему (проводнику) абсолютно ничего не сделается.