23.12.2021 в 16:46:24
Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ
23.12.2021 в 16:47:38
Мы бы рады помочь, но вы схему забыли приложить.
23.12.2021 в 16:47:40
Борщ, День Добрый. Фотография значительно ускорило бы получение ответа...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2021 в 16:50:51
MaSeVi написал: Борщ, День Добрый. Фотография значительно ускорило бы получение ответа...
MaSeVi, уже прикрепил
23.12.2021 в 16:57:10
Борщ написал: почему автомат подключен к РЕ
Он не подключен к PE. И модель АВ для QF4 указан неверно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2021 в 17:26:07
Борщ написал:
Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ
Борщ, про АВ MaSeVi ответил. Что касается счетчика - как и с моделью QF4 - косячок-с проектировщика.
23.12.2021 в 17:39:26
СтранникXXI написал:
Борщ написал:
Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ
Борщ, про АВ MaSeVi ответил. Что касается счетчика - как и с моделью QF4 - косячок-с проектировщика.
СтранникXXI, я так понимаю модель ав должна быть 3х полюсной. это ладно. Я так предпологаю что этот счетчик вводной?
23.12.2021 в 17:46:44
Борщ написал: СтранникXXI, я так понимаю модель ав должна быть 3х полюсной
4-х.
Борщ написал: Я так предпологаю что этот счетчик вводной?
Типа того. Для учета потребления всего оборудования, подключенного к этому щиту.
23.12.2021 в 18:06:17
Борщ написал: почему 2 точки подключения на фазу
не там точку капнуло интересная ... картинка , 35 мм2 в счётчик :yu:
И это пройдёт ...
23.12.2021 в 18:50:08
Вот еще не понял.вводной автомат на нуле стоит?
23.12.2021 в 18:57:26
Борщ написал: Вот еще не понял.вводной автомат на нуле стоит?
Угу.
Борщ написал: ав должна быть 3х полюсной
Если везде по схеме отключение и по L, и по N, то и вводной д.б. 4Р (3L+N)
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.12.2021 в 18:59:14
MaSeVi, благодарю
23.12.2021 в 19:03:14
serj12 написал: не там точку капнуло
Девочка рисовала, что тут необычного, они всегда так рисуют.
23.12.2021 в 19:03:30
serj12 написал: 35 мм2 в счётчик
там разве диаметр для подключения жил не 8мм?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу