Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 16:46:24

Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

23.12.2021 в 16:47:38

Мы бы рады помочь, но вы схему забыли приложить.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.12.2021 в 16:47:40

Борщ, День Добрый. Фотография значительно ускорило бы получение ответа...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 16:50:51

MaSeVi написал: Борщ, День Добрый. Фотография значительно ускорило бы получение ответа...

MaSeVi, уже прикрепил

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.12.2021 в 16:57:10

Борщ написал: почему автомат подключен к РЕ

Он не подключен к PE. И модель АВ для QF4 указан неверно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.12.2021 в 17:26:07

Борщ написал:

Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ

Борщ, про АВ MaSeVi ответил. Что касается счетчика - как и с моделью QF4 - косячок-с проектировщика.

0
Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 17:39:26

СтранникXXI написал:

Борщ написал:

Здравствуйте господа. Помогите разобраться с подключение счетчика на схеме цэ6803в,по логике он стоит на вводе, но почему 2 точки подключения на фазу и почему автомат подключен к РЕ

Борщ, про АВ MaSeVi ответил. Что касается счетчика - как и с моделью QF4 - косячок-с проектировщика.

СтранникXXI, я так понимаю модель ав должна быть 3х полюсной. это ладно. Я так предпологаю что этот счетчик вводной?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.12.2021 в 17:46:44

Борщ написал: СтранникXXI, я так понимаю модель ав должна быть 3х полюсной

4-х.

Борщ написал: Я так предпологаю что этот счетчик вводной?

Типа того. Для учета потребления всего оборудования, подключенного к этому щиту.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

23.12.2021 в 18:06:17

Борщ написал: почему 2 точки подключения на фазу

не там точку капнуло интересная ... картинка , 35 мм2 в счётчик :yu:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 18:50:08

Вот еще не понял.вводной автомат на нуле стоит?

0
Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 18:56:27

serj12 написал:

Борщ написал: почему 2 точки подключения на фазу

не там точку капнуло интересная ... картинка , 35 мм2 в счётчик :yu:

serj12, это стояк. думаю там будет ответвление на сжимах

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

23.12.2021 в 18:57:26

Борщ написал: Вот еще не понял.вводной автомат на нуле стоит?

Угу.

Борщ написал: ав должна быть 3х полюсной

Если везде по схеме отключение и по L, и по N, то и вводной д.б. 4Р (3L+N)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Борщ

Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 18:59:14

MaSeVi, благодарю

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20677

23.12.2021 в 19:03:14

serj12 написал: не там точку капнуло

Девочка рисовала, что тут необычного, они всегда так рисуют.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.12.2021 в 19:03:30

serj12 написал: 35 мм2 в счётчик

там разве диаметр для подключения жил не 8мм?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.