MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

23.12.2021 в 18:57:26

Борщ написал: Вот еще не понял.вводной автомат на нуле стоит?

Угу.

Борщ написал: ав должна быть 3х полюсной

Если везде по схеме отключение и по L, и по N, то и вводной д.б. 4Р (3L+N)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Борщ
Борщ
Местный

Регистрация: 28.11.2011

Оренбург

Сообщений: 251

23.12.2021 в 18:59:14

MaSeVi, благодарю

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

23.12.2021 в 19:03:14

serj12 написал: не там точку капнуло

Девочка рисовала, что тут необычного, они всегда так рисуют.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.12.2021 в 19:03:30

serj12 написал: 35 мм2 в счётчик

там разве диаметр для подключения жил не 8мм?

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

23.12.2021 в 19:08:17

ZooZoo написал:

serj12 написал: 35 мм2 в счётчик

там разве диаметр для подключения жил не 8мм?

ZooZoo, наконечники.

0
ZooZoo
ZooZoo
Эксперт

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.12.2021 в 19:11:19

BV написал:

ZooZoo написал:

serj12 написал: 35 мм2 в счётчик

там разве диаметр для подключения жил не 8мм?

ZooZoo, наконечники.

BV, в проекте написано ведь про ввгнг

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

23.12.2021 в 20:52:28

ZooZoo, я не смотрел диаметр, но если не лезет - применяются наконечники.

0
Dron/9K
Dron/9K
Эксперт

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

24.12.2021 в 13:24:10

serj12 написал:

Борщ написал: почему 2 точки подключения на фазу

не там точку капнуло интересная ... картинка , 35 мм2 в счётчик :yu:

serj12,
там же катушки, а от них тонкие проводочки в счётчик

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9122

24.12.2021 в 13:31:12

Dron/9K написал: там же катушки, а от них тонкие проводочки в счётчик

Где вы их увидели ? Счётчик прямого включения . Кстати . Dron/9K, идём и обжимаем гидравлическим прессом всё что попало ;)

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

24.12.2021 в 13:31:16

Dron/9K написал: там же катушки

Вам померещилось , счетчик прямого включения . 10-100 А.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

24.12.2021 в 13:45:20

Radio написал:

serj12 написал: не там точку капнуло

Девочка рисовала, что тут необычного, они всегда так рисуют.

Radio, ну да, "закладки" :) чтобы проектом могли пользоваться только специалисты, которые слету понимают что там "имелось ввиду" :) и не обращают на такие мелочи внимание.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.