такая проблемя мужики ,в штробе замурован стояк отопления стена заштукатурена и очень сильно греется предстоит укладка крупного формата 45*90 какой клей сдюжит данные условия? кто сталкивался поделитесь опытом
От отопления температура невысокая для клея, поэтому
специальный клей не нужен.
Единственно нужно наносить клей на плитку и позиционировать быстро, т.к. клей будет быстро высыхать.
И если хочется увеличить время корректировки плитки, то грунтовать это место посильнее, до глянца..
Я бы для этого места раскошелился на мешок эластичного клея типа литокол К77. Тут вопрос не в температуре участка, а в том, что она будет меняться (например, когда ближе к лету выключат отопление). Соответственно, температурные колебания геометрии.
Есть сомнения- имеет смысл стояк отопления теплоизолировать. По новой заштукатурить. Стена будет не горячая, а теплая.
Да и с инженерной точки зрения труба стояка отопления не должна быть намертво замурована в штробе.
fhntv написал:
я читал - там запрет по вилке температур
где читали, нет же клея!
И где вы увидели, какая там температура? - Болтали про "теплое" и про "горячее", типа
мне даже показалось, что речь про закуски
Стояки вообще не рекомендуется трогать. Поскольку это общедомовое имущество. Внося изменения в конструкцию стояка в зоне своей квартиры, следует понимать, что ответственность в будущем может лечь на собственника квартиры.
Замуровка стояка в штробу предусматривает наличие как минимум 4 углов. На резьбе уголки запрещено, а на сварке цинк весь выгорает в той зоне. Полипропилен ещё хуже.
FARAON7575 написал:
45 на 90 уже подразумевает укладку на мощный клей,согласен с Грэем-главное это быстро поставить плитку на место,а не корректировать ее десять минут...
FARAON7575, мощный клей будет мощно держать плитку и она мощно лопнет при выключении отопления.
Трубу надо максимально теплоизолировать. Потом все остальное
stad написал:
Стояки вообще не рекомендуется трогать. Поскольку это общедомовое имущество. Внося изменения в конструкцию стояка в зоне своей квартиры, следует понимать, что ответственность в будущем может лечь на собственника квартиры.
Замуровка стояка в штробу предусматривает наличие как минимум 4 углов. На резьбе уголки запрещено, а на сварке цинк весь выгорает в той зоне. Полипропилен ещё хуже.
stad, какой ещё нахрен цинк?
И дома есть где стояки от застройщика замурованы и даже - батареи.
FARAON7575 написал:
45 на 90 уже подразумевает укладку на мощный клей,согласен с Грэем-главное это быстро поставить плитку на место,а не корректировать ее десять минут...
FARAON7575, мощный клей будет мощно держать плитку и она мощно лопнет при выключении отопления.
Трубу надо максимально теплоизолировать. Потом все остальное
BV, бывают условия в работе,когда не до теорий...укладывал зимой на горячую стену с проходящей в ней трубой отопления в частном доме облицовку 20 на 20 на обычный Вебер гранит фикс,года через два там был,все норм,сейчас уже лет под 5 прошло,живу в 30 минутах езды от того дома,были бы проблемы-зак набрал бы мне...и на включенные в стяжке тп водяные зимой керамогранит не раз,и не два бросал,все норм,и считаю главным это быстрая корректировка,если перестучишь,то да,может отлететь со временем...
Гарантию иногда в столице просят...у меня в глуши на обычных человеческих отношениях работает,если что либо произошло всегда можно обсудить причины и степень виновности,и при необходимости обоюдовыгодно переделать...вы же сами понимаете что мало объектов строится и отделывается от начала и до конца по уму,в большинстве случаев мастерам приходится брать на себя ответственность и решать возникшие проблемы по месту на основе опыта или рисковать,потому что 99% заказчиков не захотят все переделывать с начала
FARAON7575,
Ещё раз подчеркну, что если есть возможность сделать теплоизоляцию - ее надо делать, потому как сильно снизит вероятность проиграть в лотерею с крупноформатной плиткой
Грэй написал:
От отопления температура невысокая для клея, поэтому
специальный клей не нужен.
Единственно нужно наносить клей на плитку и позиционировать быстро, т.к. клей будет быстро высыхать.
И если хочется увеличить время корректировки плитки, то грунтовать это место посильнее, до глянца..
Грэй, Нельзя грунтовать до глянца, нельзя делать разделительный слой между основанием и клеем!
Pavel90 написал:
такая проблемя мужики ,в штробе замурован стояк отопления стена заштукатурена и очень сильно греется предстоит укладка крупного формата 45*90 какой клей сдюжит данные условия? кто сталкивался поделитесь опытом
Pavel90, Какая именно температура? До 70 С? Если так то это стандартные условия эксплуатации и с приклейкой справится качественный гибкий фасадный клей для плитки типа Ceresit CM17.
nadegniy, я тебе привел ссылку на официальный сайт церезита. Там русским по белому написано про температуру эксплуатации и температуру применения клеевой смеси.
Доброй ночи. Для приклеивания плитки не важно какого формата, желательно же конечно отключить "стояк", но так как нет возможности, то для более долговечной эксплуатации необходимо проводить монтаж на клей класса S1/2. У LITOKOL это клей Superflex K77 или Hiperflax K100 / K100 белый.