Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

12.04.2007 в 18:46:37

уважаемые знатоки подскажите надо ли ставить узо на цепь где только конвекторы? конвекторы подключаются напрямую без вилок/розеток
в инструкции написано что могут применяться в ванной и не требуют заземления...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.04.2007 в 19:28:24

aaa_)) написал : подскажите надо ли ставить узо на цепь где только конвекторы? конвекторы подключаются напрямую без вилок/розеток
в инструкции написано что могут применяться в ванной и не требуют заземления...

На стационарное оборудование обычно УЗО не ставят, но для ванной можно и раскошелиться ( береженого бог бережет ). А что не требуют заземления, так двойная изоляция.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

13.04.2007 в 09:13:20

aaa_)) написал : не требуют заземления

Зажим для заземляющего проводника есть? Если нет - УЗО обязательно.

Ссылок на нормативные документы не просите - включите здравый смысл.

avmal написал : На стационарное оборудование обычно УЗО не ставят

Составители ПУЭ наверняка полагали, что стационарное оборудование надёжно занулено/заземлено.