Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 11:16:34

Добрый день! Решил сам собрать трехфазный щит для одноэтажного жилого дома. Прошу оценить схему, указать на нарушения, возможно, что-то можно упростить, т.к. думаю, что переусложнил схему. Жесткая критика приветствуется.

Исходные данные:

• Выданная мощность 15 кВт, 380 В. • В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А. От него проложен кабель АВВГ 4*16 мм2 в траншее к щиту в доме, который и нужно спроектировать.

Что хотел реализовать в схеме:

  1. На всех трех фазах установлены реле напряжении и УЗО. Пытался распределить потребители по фазам более-менее равномерно и чтобы было удобно эксплуатировать.
  2. Неотключаемые линии некоторых потребителей (с одной фазы) в том числе 3-х фазный котел 14 кВт. Потребители остальных фаз отключаются выключателем нагрузки 40 А.
  3. Резервный источник питания в качестве генератора. Подключен в схему через реверсивный рубильник перед реле напряжения и УЗО к все той же неотключаемой линии, но будут в работе лишь скважинный насос, розетка для конвекционного обогревателя и освещение в коридоре, остальные автоматы отключаются руками. Так же установлена сигнальная лампа ЛС-47 для индикации появления напряжения в фазе, чтобы знать что пора выключать генератор.

Вопросы:

  1. Можно ли оставить вводной автомат 3-х полюсным или лучше заменить на 4-х полюсный?
  2. Нужны ли в цепи после генератора до реверсивного рубильника аппараты защиты?
  3. В правильном ли месте подключен 3-х фазный котел?
  4. Возможно номиналы защитных аппаратов выбраны не верно?

Прилагаю файл схемы в формате pdf и jpeg.

https://disk.yandex.ru/i/MQXomIjWx27ySw

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

14.01.2022 в 11:30:25

Рептилоид, Вы написали, что от опоры к дому идет АВВГ 4×16. На схеме указан ввод 5×16. Чему верить?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

14.01.2022 в 11:37:36

Рептилоид написал: Так же установлена сигнальная лампа ЛС-47 для индикации появления напряжения в фазе, чтобы знать что пора выключать генератор.

То есть автоматику ставить не желаете?

Рептилоид написал: Можно ли оставить вводной автомат 3-х полюсным

Можно.

Рептилоид написал: Нужны ли в цепи после генератора до реверсивного рубильника аппараты защиты

Да.

Рептилоид написал: Возможно номиналы защитных аппаратов выбраны не верно?

:confused: стандартно - кабель 2,5 - 16 А, 1,5 - 10 А. Зачем столько групп освещения? Баня, гараж, розетки улицы иные потребители на улице планируются? Сигналка\ видеонаблюдение через ИБП.

Рептилоид написал: Подключен в схему через реверсивный рубильник перед реле напряжения

После РН.

Рептилоид написал: В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А.

Селективного УЗО и УЗИП нет? Заземление как выполнено?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

14.01.2022 в 12:16:27

Рептилоид написал: Жесткая критика приветствуется.

НЕТ в части линий а по сути ВЕЗДЕ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!...

Плохая безпероебойность электроснабжения общих групп из-за чего плохая восстанавливаемость электроснабжения исправных групп что повышает вероятность демонтажа одного из видов защитного отключения являющегося ЕДИНСТВЕННОЙ защитой от некоторых АВАРИЙ!

СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в части групп!

СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

И т. д. и т. п.!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

14.01.2022 в 12:20:24

Посититель, Когда уже это существо уймется?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 12:25:55

СтранникXXI, Вы правы, к дому идет 4 жилы. Неправильно показал на схеме PE проводник. Он пойдет от шины PE, будет выполняться система заземления ТТ.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 12:27:33

megrad написал: Рептилоид написал: Так же установлена сигнальная лампа ЛС-47 для индикации появления напряжения в фазе, чтобы знать что пора выключать генератор.

То есть автоматику ставить не желаете?

Не понял о какой автоматике идет речь. Если про АВР, то нет, ставить не планировал, хотелось бы бюджетное и простое решение.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 12:30:26

megrad написал: Рептилоид написал: В щите учета на опоре установлен отходящий 3-х полюсный автомат на 25 А.

Селективного УЗО и УЗИП нет? Заземление как выполнено?

Селективное УЗО это имеется в виду на вводе противопожарное УЗО на 300 мА? Устанавливать УЗИП тоже не планировал. У меня нет понимания на сколько оно необходимо. Система заземления ТТ.

0
FastOn Electric
FastOn Electric
Новичок

Регистрация: 06.12.2021

Северодонецк

Сообщений: 100

14.01.2022 в 12:32:16

Рептилоид: Нужны ли в цепи после генератора до реверсивного рубильника аппараты защиты? Как правило, на самом генераторе уже есть автомат. Так что нет.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 12:43:46

Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышен номинал аппаратов защиты от сверх токов в части групп!

Можете указать где конкретно я завысил номиналы?

Посититель написал: СУЩЕСТВЕННО завышено количество групп!

С этим согласен, но сокращал как мог. Вроде наоборот советуют по возможности все делать отдельными группами.

Посититель написал: НЕТ в части линий а по сути ВЕЗДЕ защитного отключения от ПРОБОЯ на землю!!!...

Вроде на каждой фазе установлены УЗО, какая еще защита требуется?

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

14.01.2022 в 12:47:32

megrad написал: :confused: стандартно - кабель 2,5 - 16 А, 1,5 - 10 А. Зачем столько групп освещения? Баня, гараж, розетки улицы иные потребители на улице планируются? Сигналка\ видеонаблюдение через ИБП.

Про сечения кабелей не совсем понял, 10А-1,5 мм2, 16А-2,5 мм2 почти везде так в схеме и показано. Для бани и уличных потребителей будет отдельный щиток. Видеонаблюдение планируется, даже и не знаю уже куда его подключать...

0