dokar написал: Рептилоид, На котел АВДТ 32А , на кой ? Когда там и 20,.. А из-за падения напряжения и по замерам из практики может не быть . 20А - в точку .
dokar, Такой номинал АВДТ в документации на котел рекомендуют ставить.
17.01.2022 в 06:57:41
dokar написал: Рептилоид, На котел АВДТ 32А , на кой ? Когда там и 20,.. А из-за падения напряжения и по замерам из практики может не быть . 20А - в точку .
dokar, Такой номинал АВДТ в документации на котел рекомендуют ставить.
17.01.2022 в 07:01:51
megrad написал: Рептилоид, зачем столько групп на освещение? У Вас на отопление электрокотёл?
megrad, Для каждого помещения своя группа освещения, считаете, это излишне, стоит объединить рядом расположенные комнаты на одну группу? Да, отопление электрокотел.
17.01.2022 в 08:50:47
BV написал:
ZooZoo написал: и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт?
Ваша элементарная математика из первого класса школы дает осечку. Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше...
Автор, откуда какие-то странные/бредовые (от балды?) цифры нагрузок в табличке начиная с санузла и до котельной? Вам нужно табличку в Эксель с реальными токами потребителей, временем их работы по суткам, и времени нагрева, допустим чайника - коэффициентами спроса. Изучить время-токовые характеристики АВ, с поправками на температуру... И крепко думать, чтобы втиснуться в эту мощность. Или сразу готовить денег для увеличения этой мощности.
BV, А если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт, то в 15 кВт вроде вписываться должно. Имеет такая схема право на жизнь?
17.01.2022 в 08:52:37
К сожалению, котел на 14 кВт уже куплен. Кто делал мне отопление вообще говорили на 20 кВт котел ставить.
17.01.2022 в 09:06:07
Рептилоид, Конкретная модель котла ?
Да, ни фига.
17.01.2022 в 09:29:11
Рептилоид написал: BV, А если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт, то в 15 кВт вроде вписываться должно. Имеет такая схема право на жизнь?
18.01.2022 в 07:02:57
dokar написал: Рептилоид, Конкретная модель котла ?
dokar, STOUT SEB-0001-000014, 14 кВт
18.01.2022 в 12:18:52
Рептилоид написал: если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт,
Рептилоид написал: STOUT SEB-0001-000014
Да , там есть такая возможность ограничение мощности через меню , но правильное раскидывание других мощных потребителей по фазам никто не отменял. При этом неизвестен алгоритм изменения тока по фазам при ограничении мощности . Там по три ТЭНа в каждом блоке (верхнем и нижнем) . Если вы ограничили мощность , примеру
Рептилоид написал: 9,3кВт,
, то еще и знать надо на какой фазе она освобождается , а дисплей котла вам этого не покажет. То есть вписаться можно, нужны замеры и мозги, максимально правильно утепленный дом .
Да, ни фига.