17.01.2022 в 06:57:41

dokar написал: Рептилоид, На котел АВДТ 32А , на кой ? Когда там и 20,.. А из-за падения напряжения и по замерам из практики может не быть . 20А - в точку .

dokar, Такой номинал АВДТ в документации на котел рекомендуют ставить.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

17.01.2022 в 07:01:51

megrad написал: Рептилоид, зачем столько групп на освещение? У Вас на отопление электрокотёл?

megrad, Для каждого помещения своя группа освещения, считаете, это излишне, стоит объединить рядом расположенные комнаты на одну группу? Да, отопление электрокотел.

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

17.01.2022 в 08:50:47

BV написал:

ZooZoo написал: и что, на весь дом остается 15 - 14 = 1 кВт?

Ваша элементарная математика из первого класса школы дает осечку. Получается минимально 19 квт летом, а зимой около 22х, но и это мало ... с варочной 7 квт, пусть две конф 3.5 квт - и по мелочам - чайник 2, духовка 3.5, микроволновка 1.5, стиралка 2 - то что может работать одновременно. Греющих кабелей 1.5 квт. Без реле приоритета, отключающих котел - жить не будет. Надо помнить что этот запас свыше - делим на три фазы, и по каждой - можно рассчитывать на 2 лишних квт. Да и котел лучше с тэнами на 220, а не 380. Да и теплоаккумулятор побольше...

Автор, откуда какие-то странные/бредовые (от балды?) цифры нагрузок в табличке начиная с санузла и до котельной? Вам нужно табличку в Эксель с реальными токами потребителей, временем их работы по суткам, и времени нагрева, допустим чайника - коэффициентами спроса. Изучить время-токовые характеристики АВ, с поправками на температуру... И крепко думать, чтобы втиснуться в эту мощность. Или сразу готовить денег для увеличения этой мощности.

BV, А если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт, то в 15 кВт вроде вписываться должно. Имеет такая схема право на жизнь?

0
Рептилоид
Рептилоид
Новичок

Регистрация: 14.01.2022

Пермь

Сообщений: 14

17.01.2022 в 08:52:37

К сожалению, котел на 14 кВт уже куплен. Кто делал мне отопление вообще говорили на 20 кВт котел ставить.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

17.01.2022 в 09:06:07

Рептилоид, Конкретная модель котла ?

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140049

17.01.2022 в 09:29:11

Рептилоид написал: BV, А если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт, то в 15 кВт вроде вписываться должно. Имеет такая схема право на жизнь?

  1. Выше написано что Вам нужно посчитать, чтобы получить ответ.
  2. Теплопотери Вашего дома мне неведомы.
0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

18.01.2022 в 12:18:52

Рептилоид написал: если котел не на максимум выкручивать, а допустим ступень на 7кВт или 9,3кВт,

Рептилоид написал: STOUT SEB-0001-000014

Да , там есть такая возможность ограничение мощности через меню , но правильное раскидывание других мощных потребителей по фазам никто не отменял. При этом неизвестен алгоритм изменения тока по фазам при ограничении мощности . Там по три ТЭНа в каждом блоке (верхнем и нижнем) . Если вы ограничили мощность , примеру

Рептилоид написал: 9,3кВт,

, то еще и знать надо на какой фазе она освобождается , а дисплей котла вам этого не покажет. То есть вписаться можно, нужны замеры и мозги, максимально правильно утепленный дом .

0

Да, ни фига.