Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.01.2022 в 21:42:38

Евгений А.С., Вообще-то прозванивается проводка так... Отключаются ВСЕ проводники на входе в квартиру - ФАЗНЫЕ, НУЛЕВЫЕ, и псевдо ЗЕМЛЯ - ВСЕ......
Линии выключаются АВ, нули и земля откручивается с шинок Выкручиваются лампы, вынимается все из розеток и вперед с прибором - звенит, не звенит.. без боязни получить удар током.

А полумерами... можно долго искать, без опыта и специальных трюков с приборами - ну типа проследить путь тока (именно тока, не напряжения) :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

14.01.2022 в 21:49:52

Евгений А.С. написал: на срабатывание поочередно отключая 0 на шине возле счетчика? ( а с приборами ничего не произойдет если 0 отключать?)

это делать на обесточенной квартире - иначе через ноль прилетит фаза через приборы - и будет неприятно, или смертельно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу