Radio написал: Inter написал: диф на два дина-это один модуль?

Как он может быть один, если он на два? :cool:

но спросить то я могу :help

0
Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 11:59:35

megrad написал: Поверьте - всё работает.

А чего там проверять-ясен пень, что работает. И две пробки-тоже работает. Примерно, полстраны ещё так живет... с вариацией-выключатель фазы вместо одной пробки и выключатель нейтрали вместо второй.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.01.2022 в 12:01:48

Inter написал: BV написал: Меньше 36 - разумно.

Что там разумного можно уместить?

Скольки комнатная квартира и площадь? Судя по кол-ву кабеля - однушка.... это так?

Мне электрик-перфекционист говорил - бери на 48. Я взял ящик на 36, в итоге 13 - свободных. ТРЕХФАЗНЫЙ ЩИТ! Что я сделал неправильно? :)

Inter написал: Этот холивар нет смысла начинать. Мой аргумент будет... навскидку-тогда и ремень безопасности в автомобиле не везде нужен-достаточно перед постом ГАИ пристегнуться. Ну может когда-то трупом по этой причине станете. Но пока этого не случится-будете пребывать в полной уверенности в собственной правоте. С наличием/отсутствием РН картина чуть менее мрачная, но стоимость современной техники имеющейся нынче в квартире, вовсе не шуточная. А примеров её гибели хватает. До статистики гибели в авариях, конечно, далеко... но стоит ли рисковать ради экономии нескольких тысяч? На фоне ремонта стоимостью хотя бы в пару миллионов.

Это ниочем. Если коротко - кабель 0.4 к моему дому даже экскаватор не может повредить в виду отсутствия этого кабеля :) Стояки - в стальных трубах ВГП.
Но РН - личный выбор каждого.

Неплохо-бы уйти в отдельную тему.... ТС этой - надо уважать...

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

28.01.2022 в 12:10:00

megrad написал: Поверьте - всё работает.

Стандарты писали не дураки.

BV написал: кабель к моему дому даже экскаватор не может повредить в виду отсутствия этого кабеля :)

Окститесь - вам же не не Тесла 10 кV по воздуху поставляет . И всегда надо помнить .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

Inter
Inter
Резидент

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3689

28.01.2022 в 12:33:29

BV написал: Скольки комнатная квартира и площадь? Судя по кол-ву кабеля - однушка.... это так?

Ну да, так называемая "евродвушка".

BV написал: Я взял ящик на 36, в итоге 13 - свободных. ТРЕХФАЗНЫЙ ЩИТ! Что я сделал неправильно?

Видимо всё правильно-раз всё устраивает. Я привел пример, там надо вносить корректировки-но до 24 модульного щитка ужиматься-Бррр... зачем платить 5 лямов за квартиру, минимум 2 за ремонт с мебелью и техникой... и жить с кастрированным щитком? Тогда может, вообще, оставить тот что имеется от застройщика :net: Автор сметы, кстати, заявил заказчику-переносить щит не стоит, на этом же месте другой врежем, чем-нибудь прикроете потом :sorry:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.01.2022 в 12:46:07

Inter написал: жить с кастрированным щитком?

Понятие целесообразность - у всех разные.

Inter написал: Тогда может, вообще, оставить тот что имеется от застройщика

Я его не видел.

Inter написал: на этот же месте другой врежем, чем-нибудь прикроете потом :sorry:

это непонятно

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

28.01.2022 в 19:00:31

dokar написал: Стандарты писали не дураки.

Это лишь расхожее официальное мнение. А там как знать :popcorn Кто-то говорит, что и в думе не дураки сидят :eek:

BV написал: Мне электрик-перфекционист говорил - бери на 48.

Мне сам заказчик сказал то же самое. И никаких перфекционистов даже рядом не было. В результате еле уместились. Да, однушка.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

28.01.2022 в 21:00:28

Безусловно , если применение 2Р автоматов не имеет отношение к перфекционизму , то их(перфекционистов) там рядом не и не стояло , но вот трехфазный щиток менее чем на 48 групп , вряд ли получится. Особенно с РНками .

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.01.2022 в 23:39:54

Radio написал: BV написал: Мне электрик-перфекционист говорил - бери на 48.

Мне сам заказчик сказал то же самое.

Как хорошо, когда заказчик насмотрится интернетов ;)

dokar написал: но вот трехфазный щиток менее чем на 48 групп , вряд ли получится. Особенно с РНками .

BV написал: Я взял ящик на 36, в итоге 13 - свободных. ТРЕХФАЗНЫЙ ЩИТ

осталось бы 7, а не 13.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

29.01.2022 в 00:15:27

BV написал: Как хорошо, когда заказчик насмотрится интернетов ;)

Даже близко нет. Он ни интернет, ни телевизор не смотрит. И телефон кнопочный.

0