23.01.2022 в 12:51:31
Форумчане приветствую. Утепляю лоджию 3м2. Дошел до электрики. Планировал избежать точек в зонах с утеплителем и сделать все на "теплой" стене, но там буду делать только светильники с выключателем, чтобы не делать их на потолке лоджии и регулятор теплого пола. Как минимум нужны две еще розетки. Одна на стене с окном. Для подстраховки для конвектора, если не будет хватать теплого пола. Вторая нужна в ближе к потолку в боковой нише 40 см шириной. в нее планирую бризер, чтобы не открывать окна (автомобильная эстакада под окнами).
По поводу гофры почитал. ПНД точно не подойдет, она поддерживает горение. Что лучше использовать металлогофру или обычную серую? Из доступного и практичного. Делать из металлических труб как по ПУЭ для меня не реально. Кабель ввгн нг , гофра 20 мм.
Прокладку кабеля к розетке на стене с окном. Будет заливаться стяжка с кабельным теплым полом. Поэтому варианты получаются следующие. 2.1. В ЭПСС сделать углубление и заложить гофру. Не самый пожароопасный вариант. Ну для самоуспокоения сделать в слое алебастра к примеру 2.2 Залить в стяжке 5 см. Гофру пустить по периметру. 2.3. Ну и колхоз. Пустить по плинтусу, когда уже будет чистовой пол.
Прокладка кабеля в нишу сбоку для бризера. Хочу сделать по потолку. Прикрепить к ЭППС. Сверху будут пластиковые панели. Колхоз конечно , но ЭППС уже наклеил. Штробить под утеплителем не хотелось.
Поругайте , или посоветуйте как лучше сделать, чтобы надежнее. Спасибо
23.01.2022 в 14:11:15
Sdelai_Sam написал: обычную серую
Достаточно.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
23.01.2022 в 14:40:23
Sdelai_Sam написал: Делать из металлических труб как по ПУЭ для меня не реально.
А где вы в пуэ прочитали, что на лоджии надо делать проводку из металлических труб? :a
23.01.2022 в 15:26:36
Я с деревянными домами перепутал. На лоджии по моему и норм таких нет. Видел видео на ютубе, где человек в металлической трубе делал. По мне перебор.
23.01.2022 в 16:48:28
Sdelai_Sam написал: Я с деревянными домами перепутал. На лоджии по моему и норм таких нет. Видел видео на ютубе, где человек в металлической трубе делал. По мне перебор.
Sdelai_Sam, речь не о том, какой дом. А какое основание под трассой -сгораемое или не -сгораемое. ЭППС горит отлично, относится к Г4, с выделением ядовитого стирола. Так что металл по ЭППС это совсем не перебор. Другое дело -каменная минвата типа роквул. Там точно перебор.
23.01.2022 в 17:35:35
Кроме металла , может тогда металлическая гофра ?
В стяжке думаю можно без металла обойтись.
23.01.2022 в 18:03:28
Sdelai_Sam написал: сделать все на "теплой" стене,
у вас нет такой стены
sanya1965 написал: А какое основание под трассой -сгораемое или не -сгораемое. ЭППС горит отлично, относится к Г4, с выделением ядовитого стирола.
без доступа кислорода воздуха ЗППС, например под стяжкой гореть не может.
Sdelai_Sam написал: В стяжке думаю можно без металла обойтись.
и без труб и гофр.
Sdelai_Sam написал: металлическая гофра
не обладает локализационной способностью
24.01.2022 в 01:18:27
BV, на потолке и стенах стяжки нет. А со стены легко идет под стяжку, как показывают расследования пожаров.
24.01.2022 в 01:43:33
sanya1965 написал: А со стены легко идет под стяжку, как показывают расследования пожаров.
и там прям полыхает без тяги, и не задыхается? И к тому моменту когда дойдет - не все ли уже равно... Да и увидеть бы хоть один протокол расследования точно как описано. Если кто хочет заморочится - можно сделать из пеностекла, или все, или рассечки.
Ну а на кабель можно сделать небольшой намет раствора, а в ЭППС прогрызть канаву.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу