23.01.2022 в 23:10:16

Посоветуйте селективный диф. автомат 63а для установки на вводе в дом. Ввод сип, есть контур заземления.

В данный момент стоят автоматы С16-С40 4500а, диффы С20-С32 30мА 6000а.

Требуется не только с противопожарной точки зрения, но и для защиты людей, не все цепи защищены диффами/УЗО и не везде возможно поставить отдельно. По току утечки в любом случае брать минимум 100мА? Хотелось бы электромеханическое, для надежности, А типа - такие бывают за адекватные деньги (5-7тыс)?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

23.01.2022 в 23:22:07

GAP5 написал: По току утечки в любом случае брать минимум 100мА?

100 ма людей не защитит рисуйте схему, как у Вас и что в т.ч., и как выполнено заземление фото ЩУ и домашнего щитка тоже приветствуются

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.01.2022 в 23:26:41

GAP5 написал: на вводе в дом. Ввод сип, есть контур заземления.

нужны фото внутри ящика ввода

GAP5 написал: данный момент стоят автоматы С16-С40 4500в, диффы С20-С32 30мА 6000в.

это не важно, да и 4500 и 6000 - не в вольтах, а в амперах

GAP5 написал: Требуется не только с противопожарной точки зрения, но и для защиты людей,

то что ставится на вводе и селективное - напрямую людей не защищает от поражения током

GAP5 написал: По току утечки в любом случае брать минимум 100мА?

селективных меньше не бывает

Ну и в целом, не обижайтесь - но у Вас такая каша в голове, как бы Вы чего опасного не наворотили. Безопаснее для Вас найти правильного электрика.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.01.2022 в 23:31:27

GAP5 написал: Посоветуйте селективный диф. автомат 63а для установки на вводе в дом. Ввод сип, есть контур заземления. В данный момент стоят автоматы С40 4500в, диффы С32 30мА

Интересно с такими запросами и вводными - какая выделенная мощность на дом? ;) Что то мне кажется, что там уже поработал электрик с фамилией "Чтобневыбивало"

1
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

23.01.2022 в 23:49:48

Интересно с такими запросами и вводными - какая выделенная мощность на дом?

Это 500 км от москвы, там никто такими формальностями не занимается. Деньги платишь, счетчик крутится - все нормально!

Что то мне кажется, что там уже поработал электрик с фамилией "Чтобневыбивало"

Выбивало - вряд ли, а из ассортимента магазинов в радиусе 200 км там ТДМ и ИЭК...

нужны фото внутри ящика ввода

Что это даст? Все как обычно, набито в кучу, завязано в узел, из категории "ужасы монтажа". Все переделывать нет ни желания, ни средств - готов потратить обозначенную сумму на нормальный вводной дифф.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.01.2022 в 23:56:55

GAP5 написал: нужны фото внутри ящика ввода

Что это даст?

хотя бы циферки на вводном автомате.

GAP5 написал: на нормальный вводной дифф.

почему именно дифф, а не УЗО?

И да все же три фазы, или одна?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

23.01.2022 в 23:58:38

GAP5 написал: не все цепи защищены диффами/УЗО и не везде возможно поставить отдельно

по какой причине?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

24.01.2022 в 00:09:55

GAP5 написал: Это 500 км от Москвы

и что? там законы физики другие? :eek:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

24.01.2022 в 12:22:30

Вводной автомат ИЭК С63 ВА47-29 4500А, после него счетчик 201.5 (на 60А) - могут в какой-то момент докапаться конечно, но если ставить 50А автомат греться будет еще больше, нагрузка зимой думаю под 70А в час пик может быть (обогреватели, бойлеры, плита) + 220 там только перед выборами, обычно 195-205в. Как раз вводной автомат и хотелось бы заменить на нормальный селективный дифф. Фаза одна. Много где из общей точки ноль взят, соотв. разделить не возможно. Кроме того, используется powerline адаптеры (передача данных через эл.сеть) - они на УЗО/ДИФы в цепи плохо реагируют (падает скорость).

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

24.01.2022 в 12:37:04

GAP5 написал: диффы С20-С32 30мА

Где именно стоят? На группы с розетками? Номинал автомата, превышающий написанные на бытовой розетке "16А", достаточно уверенно обещает пожар от обычного исправного удлинителя-разветвителя с несколькими нагрузками.

0
GAP5
GAP5
Местный

Регистрация: 30.07.2007

Москва

Сообщений: 337

24.01.2022 в 13:13:31

Розетки в т.ч., да оно в любом случае все до тла сгореть успеет пока тепловой расцепитель в автомате сработает, и что там иэк-тдм пишет на корпусе едва ли соответствует факту. Это все лирика. Гораздо большая опасность от розеток вообще без диффов, и от закопанных в землю кабелей к насосам и сараям.