Шуруповерт написал: будет пробой на корпус. Что произойдёт? Всё уйдёт в землю, или сработает УЗО?

В случае пробоя УЗО моментально сработает. А в случае утечки (как заметил dokar) будет стекать на землю: на корпусе не будет потенциала. Если будет ДСУП (заземление по воде), то вообще хорошо, даже если клапан у стиралки потечет (утечка по воде).

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.02.2022 в 15:01:53

Шуруповерт написал: Предположим, в стиралке будет пробой на корпус. Что произойдёт? Всё уйдёт в землю, или сработает УЗО?

ток пойдет в землю, и в PEN линии через УЗО, и да, оно сработает.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

01.03.2022 в 19:13:10

Начал собирать распределительный щиток.

И сразу столкнулся с одной заковыкой. Место присоединения фазового провода к АВ (где гребенка) вызывает сомнения в надёжности соединения. Специально обученных клемм у нас в продаже не нашёл. Как лучше поступить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

01.03.2022 в 20:10:33

Шуруповерт, убрать с провода зеленую юбку - мешает. Концы пластика изолятора на шине нагреть, заплющить пассатижами чтобы не сдвигалось по медной шине. Под это дело медь внутри обрезать короче, изолятор - длиннее. При обрезке шины медь резать отдельно, изолятор - отдельно.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.03.2022 в 00:30:51

Шуруповерт написал: Место присоединения фазового провода к АВ (где гребенка) вызывает сомнения в надёжности соединения.

Разве вы не знали, что провод и гребенку в одну клемму не суют? :a

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.03.2022 в 03:41:40

BV, понял, спасибо Radio, суют, только через такой переходник. Но у нас их нет в продаже.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.03.2022 в 07:18:36

Шуруповерт написал: суют, только через такой переходник. Но у нас их нет в продаже

Как нет в продаже?

Это не в продаже разве?

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.03.2022 в 07:40:24

Radio написал: Это не в продаже разве?

Нет, это не в продаже. Заезжал - говорят нету давно. У нас вообще редкость, когда то, что указано на сайте, соответствует реальному положению вещей. Только, по-моему, в Леруа.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

02.03.2022 в 08:06:58

Шуруповерт, уберите совсем гребенку, делов-то. Фрагментики из двух зубчиков не имеют никакого практического смысла и весьма опасны в том виде, в котором они показаны на фото.

Тем более, вы её, кажется, зубами грызли, неприлично такое оставлять.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.03.2022 в 08:32:03

Radio написал: Шуруповерт, уберите совсем гребенку,

Radio, И как, перемычками? Также провод 6-ку обжимать? Ну чтобы сечение одинаковое было

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

02.03.2022 в 08:52:43

И ещё вопрос. ввод в щиток будет сверху, кабелем ПВС 3х6. А вот вывод - 9 кабелей ВВГ 3х2.5 и 4 кабеля 3х1.5 - возможен только сбоку. Прорежу в правой боковой стенке щитка по центру прямоугольное ответстие. Нормально будет?

0