Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

08.02.2022 в 12:54:23

Господа, у меня газовый котёл подключен следующим образом. Фото ниже. Что-то нифига не вкуриваю, зачем так сделано. Уберу эту хрень и пущу через АВ16А.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

08.02.2022 в 13:01:09

Шуруповерт написал: Что-то нифига не вкуриваю, зачем так сделано.

думали сделать доп щиток, но не доделали

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

08.02.2022 в 13:53:35

Просили показать чердак

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.02.2022 в 15:34:47

Шуруповерт написал: эту хрень

В смысле щиток?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

08.02.2022 в 20:30:56

megrad написал:

Шуруповерт написал: эту хрень

В смысле щиток?

megrad, ну да, зачем он там, если эта розетка будет запитана через автомат, который будет в основном щитке

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

09.02.2022 в 01:26:03

Шуруповерт написал: Просили показать чердак

Делайте по намету штукатурки и накройте ей же - просто и дешево.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 05:15:25

Шуруповерт, я бы щиток оставил. Перемычки, нулевая шина и цветная фаза впечатляют.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

09.02.2022 в 07:21:35

megrad написал: Шуруповерт, я бы щиток оставил. Перемычки, нулевая шина и цветная фаза впечатляют.

megrad, Это стёб? :D

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

09.02.2022 в 08:43:43

Шуруповерт, Нет. Щиток ни когда не помешает, но собрано .. Плюс в щите нет земли. И перемычки скорей всего с разрывом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

09.02.2022 в 12:11:20

В общем, начал собирать, пока так. двухполюсного рубильника не нашел, только трёх. УЗО и 2 АВ справа уйдут в распределительный щиток, пока вставил, чтоб не потерять. Провода сверху подключатся на вывод счётчика. Надо вызывать электрика перепломбировать счётчик.

0
Шуруповерт
Шуруповерт
Резидент

Регистрация: 03.09.2011

Алматы

Сообщений: 1069

09.02.2022 в 12:12:04

В общем, начал собирать, пока так. двухполюсного рубильника не нашел, только трёх. УЗО и 2 АВ справа уйдут в распределительный щиток, пока вставил, чтоб не потерять. Провода сверху подключатся на вывод счётчика. Надо вызывать электрика перепломбировать счётчик.

0