Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.01.2022 в 11:49:06

ruslan.mmu@mail.ru написал: megrad, диф скольки амперный?

ruslan.mmu@mail.ru, Два диффа С16 30мА.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.01.2022 в 11:53:29

ruslan.mmu@mail.ru написал:

strider1978 написал:

ruslan.mmu@mail.ru написал: и на кухне уже произвести разводку?

Через щиток? Ну и цену считайте, шестёрка нынче недешёвая совсем.

strider1978, 10 м кабеля надо 3х6 от щитка до кухни, вроде дешевле выходит чем 30 м провода 3х2.5. Ну или не 3х6, а 3х4?

ruslan.mmu@mail.ru,

  • щиток, для которого еще надо найти место + пара коротких куска 3х2,5 по любому . В целом порнографично.
0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.01.2022 в 12:03:50

ruslan.mmu@mail.ru написал: Мишутк, думаю 1 провод 3х2,5- духовой шкаф + микроволновка, 2 провод 3х2,5 - на холодильник, газовую панель, вытяжку и розетки (2 шт.) В итоге с щитка подъезда пустить 2 провода 3х2,5

ruslan.mmu@mail.ru, Исполняйте, тем более что в микре и духовке одновременно готовят крайне редко. А совпадение цииклограм с превышением номинала АВ 16х1,13 на 1 ампер в течение нескольких минут едва ли заставит теплуху пошевелиться .

0
Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

26.01.2022 в 12:20:09

dokar, Спасибо, а если узо + автомат - то какие нужно?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.01.2022 в 12:36:41

ruslan.mmu@mail.ru, А у вас в шкафу УЗО нет совсем ? Вы шкафчик сво й покажите весь и на площадке тогда и можно искать решение. АВ разумеется по 16А

0
Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

26.01.2022 в 12:47:10

dokar, только на площадке есть шкафчик, УЗО нет.

0
Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

26.01.2022 в 12:50:15

Фото шкафа в подъезде, сверху слева - мои 3 автомата стоят, хочу сюда вывести дополнительно провод или 2 с кухни

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2022 в 16:15:43

ruslan.mmu@mail.ru, меняйте всё и пакетник тоже.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

26.01.2022 в 17:55:08

megrad написал: ruslan.mmu@mail.ru, меняйте всё и пакетник тоже.

megrad, Что такое пакетник? Все - это автоматы?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.01.2022 в 18:25:25

ruslan.mmu@mail.ru, выделено красным

у Вас сняты рычаги, должно быть так

Выкидываете всё ставите дин рейку, на неё ВН, УЗО и АВ. типа

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.01.2022 в 19:27:19

ruslan.mmu@mail.ru написал: что постоянно все приборы включены не будут.

в общем он прав, но зависит от Вашего образа жизни... Один АВ на 16А не потянет одновременно стартовавшие - духовку, мощную микроволновку и электрочайник. Достаточно 2 линии по 2.5мм2 и два автомата в щите по 16А

ruslan.mmu@mail.ru написал: В итоге с щитка подъезда пустить 2 провода 3х2,5

да

dokar написал: Исполняйте, тем более что в микре и духовке одновременно готовят крайне редко.

ну-ну :)

megrad написал: у Вас сняты рычаги, должно быть так

Рычаги специально сняты, чтобы руки не сгорели у тех, кто крутить будет. Будут хотя бы пассатижами - ожоги меньше...

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

26.01.2022 в 19:58:15

BV написал: Рычаги специально сняты, чтобы руки не сгорели у тех, кто крутить будет.

Рукоятки сняли когда крали пластину, закрывающую контакты от шаловливых ручек.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

26.01.2022 в 20:03:44

BV написал: ну-ну :)

О-о . Тогда с вас рецептик . :) Как там Леша - Ужин электрика . А здесь десерт - электроаудитора.)))

0
Аватар пользователя
ruslan.mmu@mail.ru

Местный

Регистрация: 26.01.2022

Уфа

Сообщений: 15

26.01.2022 в 20:47:27

Всем спасибо за ответы

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111306

26.01.2022 в 21:11:45

strider1978 написал:

BV написал: Рычаги специально сняты, чтобы руки не сгорели у тех, кто крутить будет.

Рукоятки сняли когда крали пластину, закрывающую контакты от шаловливых ручек.

strider1978, было время - у нас в городе поснимали все ручки с этого дерьма. Начали выходить из строя со взрывами и пожарами (конструкция такая). Был циркуляр Мосэнерго. При одном из таких пожаров присутствовал лично - электрощит в итоге выгорел ПОЛНОСТЬЮ. Зрелище было буквально СТРАШНО ФЕЕРИЧЕСКОЕ - чуть в штаны не наложил :) Тот, кто крутил пассатижами - ожог руки, лицо успел отвернуть в сторону

PS На фото - самая злая версия взрывпакетников.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу