10.02.2022 в 21:07:43
Доброго времени суток. В электрощите имеется 5 пускателей которые работают каждый от своего кнопочного поста вмонтированные в дверцу щита (две кнопки пуск, стоп((управление освещением). Необходимо установить шестой кнопочный пост(две кнопки пуск, стоп) на некотором расстоянии от щита для включения и отключения одновременно всех пускателей. Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать?
11.02.2022 в 01:25:33
Григорий григорий написал: для включения и отключения одновременно всех пускателей.
так не надо делать, из-за пусковых токов. Отключение еще ладно, но тоже не совсем хорошо.
11.02.2022 в 10:06:25
Григорий григорий написал: имеется 5 пускателей
Мощность?
Григорий григорий написал: Подскажите как это реализовать, что бы каждый кнопочный пост отвечал за свой пускатель, и 6-ым постом можно было коммутировать
Питание пускателей выполнено - каждый со своей группы?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.02.2022 в 10:23:14
установить несколько промежуточных реле
15.02.2022 в 01:20:12
На картинке верхний ряд - это, как предполагаю, та схема, которая реализованна сейчас (ну, по описанию). Нижний ряд - то, что предлагаю сделать. По поводу пусковых токов. Не думаю, что это реально. У автора, как я думаю (информации мало) - каждая группа - через свой АВ. Возможно ли выбивание вводного? Ну,в теории "да". А в жизни? Не знаю. У меня было 15 прожекторов по 400Вт. Включались по 5шт. Потом их заменили на 100Вт LED. Тоже проблем не было. Что же касается этой схемы, то, если одновременное включение пяти групп приведет к падению вводного АВ, можно вместо одного реле Р6 поставить 2 - 5 пускателя, включающихся каскадно: следующий от предыдущего.
16.02.2022 в 13:39:48
igor1 написал: Возможно ли выбивание вводного? Ну,в теории "да". А в жизни? Не знаю.
запросто. Допустим цех. А в большой квартире бывает, что весь свет ЛЕД и одна группа - 10А - вылетает, если вкл выкл вводной
igor1 написал: А в жизни? Не знаю. У меня было 15 прожекторов по 400Вт. Включались по 5шт. Потом их заменили на 100Вт LED. Тоже проблем не было.
Вы только забыли написать какой АВ и какой номинал :)
igor1 написал: поставить 2 - 5 пускателя, включающихся каскадно: следующий от предыдущего.
это намного лучше, чем плодить в сети провалы из-за пусковых токов
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу