На 8-ю зиму проживания в доме потекла вода по внешней стене дома, при температуре за бортом минус 3 и теплее. Стена дома из профилированного бруса 200х200. С улицы утеплитель Rockwool, отделка блокхаусом. Свес крыши сантиметров 50. Снял наличники над окном. Утеплитель мокрый, частично промёрз (на улице +1*С). Вода капает в месте прилегания утеплителя к стене дома.
Откуда вода? Как найти причину? Что посоветуете?

вентзазор есть, открыт сверху и снизу?
Не ошиблись, что вместо паропроницаемой супердиффузионной ... поставили пароизоляцию, либо ветрозащиту с недостаточным паропропусканием?

forum:thread:186:post

7 зим проблем не было! Отделка фасада по всему периметру одинаковая. Потекло только с одной стены

BV написал:
вентзазор есть, открыт сверху и снизу?
Не ошиблись, что вместо паропроницаемой супердиффузионной ... поставили пароизоляцию, либо ветрозащиту с недостаточным паропропусканием?

BV,

Dbnaz написал:
7 зим проблем не было! Отделка фасада по всему периметру одинаковая. Потекло только с одной стены

ну тогда ищите откуда в стену поступает водяной пар.
Хрустального шара у меня нет...