11.02.2022 в 16:23:38
На 8-ю зиму проживания в доме потекла вода по внешней стене дома, при температуре за бортом минус 3 и теплее. Стена дома из профилированного бруса 200х200. С улицы утеплитель Rockwool, отделка блокхаусом. Свес крыши сантиметров 50. Снял наличники над окном. Утеплитель мокрый, частично промёрз (на улице +1*С). Вода капает в месте прилегания утеплителя к стене дома.
Откуда вода? Как найти причину? Что посоветуете?
11.02.2022 в 16:29:30
вентзазор есть, открыт сверху и снизу? Не ошиблись, что вместо паропроницаемой супердиффузионной ... поставили пароизоляцию, либо ветрозащиту с недостаточным паропропусканием?
11.02.2022 в 16:41:54
7 зим проблем не было! Отделка фасада по всему периметру одинаковая. Потекло только с одной стены
BV написал: вентзазор есть, открыт сверху и снизу? Не ошиблись, что вместо паропроницаемой супердиффузионной ... поставили пароизоляцию, либо ветрозащиту с недостаточным паропропусканием?
BV,
11.02.2022 в 17:36:10
Dbnaz написал: 7 зим проблем не было! Отделка фасада по всему периметру одинаковая. Потекло только с одной стены
ну тогда ищите откуда в стену поступает водяной пар. Хрустального шара у меня нет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.