Помогите советом. Есть две трехфазные линии (четыре провода, три фазных и пен проводник).Нужно подключить АВР. Проблема в том, что два нуля до авр надо обьединить и общий уже идет на авр. Но при обьединении нулей срабатывает автомат ввода в щитке на улице. Электрики которые подключали линии говорят это разность потенциалов PEN проводников, поставили по четырехполюсному автомату и розетки возле щитка работают (одна розетка первая линия, другая вторая) А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?
Еще проблема в том, что PE взято только с одной линии.... И при ремонтных работах на ней, или обрыве - PE исчезнет
aleksuma написал:
А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?
по правилам вроде как надо обьединять PEN всех вводов и уравнивать потенциал.
Но делать это через СИП отвода от линии - не очень идея.
Пока не знаю как... Совсем не простой и типовой случай....
Какой номинал 4П автоматов?
Какая система будет использована TNCS или ТТ в доме?
Что за домик такой непростой с двойным резервированием, да еще и геной?
Где находятся ТП каждой входящей линии, расстояние между ними?
Магистраль от ТП каким сечением (до отводов)?
BV написал:
по правилам надо обьединять PEN всех вводов и уравнивать потенциал.
При выполнении основной системы уравнивания потенциалов в зданиях следует руководствоваться следующим:
Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью), равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.
И это естественно делается до 4П автоматов.
Но я бы измерил/помониторил ток уравнивания - он зависит от нагрузки по фазам каждой ТП и меняется по времени суток.
РЕ-шина низковольтных комплектных устройств (НКУ) должна проверяться по нагреву по максимальному значению рабочего тока в PEN проводнике (например, в неполнофазных режимах, возникающих при перегорании предохранителей, при наличии третьей гармоники и т.д.).
и пообщался с гл. Инж энергоснабжающей организации.
И вообще - должен быть электропроект этого вводного шкафа, и должны быть ТУ от сетей, где по уму должно быть объединение PEN проводников / соединение ГЗШ.
Ну и СИП зажатый в счетчик - так себе идея - может ослабевать контакт и подгорать.