aleksuma
aleksuma
Новичок

Регистрация: 29.07.2021

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

12.02.2022 в 00:52:44

Помогите советом. Есть две трехфазные линии (четыре провода, три фазных и пен проводник).Нужно подключить АВР. Проблема в том, что два нуля до авр надо обьединить и общий уже идет на авр. Но при обьединении нулей срабатывает автомат ввода в щитке на улице. Электрики которые подключали линии говорят это разность потенциалов PEN проводников, поставили по четырехполюсному автомату и розетки возле щитка работают (одна розетка первая линия, другая вторая) А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.02.2022 в 01:41:37

aleksuma написал: Электрики которые подключали линии говорят это разность потенциалов PEN проводников,

Верно. И ток уравнивания вырубает АВ.

aleksuma написал: поставили по четырехполюсному автомату

вижу только один

aleksuma написал: Проблема в том,

Еще проблема в том, что PE взято только с одной линии.... И при ремонтных работах на ней, или обрыве - PE исчезнет

aleksuma написал: А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?

по правилам вроде как надо обьединять PEN всех вводов и уравнивать потенциал. Но делать это через СИП отвода от линии - не очень идея. Пока не знаю как... Совсем не простой и типовой случай.... Какой номинал 4П автоматов? Какая система будет использована TNCS или ТТ в доме? Что за домик такой непростой с двойным резервированием, да еще и геной? Где находятся ТП каждой входящей линии, расстояние между ними? Магистраль от ТП каким сечением (до отводов)?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.02.2022 в 02:46:22

BV написал: по правилам надо обьединять PEN всех вводов и уравнивать потенциал.

https://docs.cntd.ru/document/901897575

При выполнении основной системы уравнивания потенциалов в зданиях следует руководствоваться следующим:

  1. Если здание имеет несколько обособленных вводов, то ГЗШ должна быть выполнена для каждого вводного устройства (ВУ) или вводно-распределительного устройства (ВРУ), а при наличии одной или нескольких встроенных трансформаторных подстанций - для каждой подстанции. В качестве ГЗШ может быть использована РЕ-шина ВУ, ВРУ или РУНН, при этом все главные заземляющие шины и РЕ-шины НКУ должны соединяться между собой проводниками системы уравнивания потенциалов (магистралью) сечением (с эквивалентной проводимостью), равным сечению меньшей из попарно сопрягаемых шин.

И это естественно делается до 4П автоматов. Но я бы измерил/помониторил ток уравнивания - он зависит от нагрузки по фазам каждой ТП и меняется по времени суток.

РЕ-шина низковольтных комплектных устройств (НКУ) должна проверяться по нагреву по максимальному значению рабочего тока в PEN проводнике (например, в неполнофазных режимах, возникающих при перегорании предохранителей, при наличии третьей гармоники и т.д.).

и пообщался с гл. Инж энергоснабжающей организации.

И вообще - должен быть электропроект этого вводного шкафа, и должны быть ТУ от сетей, где по уму должно быть объединение PEN проводников / соединение ГЗШ.

Ну и СИП зажатый в счетчик - так себе идея - может ослабевать контакт и подгорать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

12.02.2022 в 02:57:14

Схему щита со счетчиком давайте... И почему счетчик - один?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.02.2022 в 17:03:44

BV написал: И почему счетчик - один?

:confused: Действительно. aleksuma, Вы как собираетесь запитывать схему АВР?

aleksuma написал: А как быть с АВР где надо обьеденить их до АВР?

Ни где. Ставите четырёх полюсные контакторы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

aleksuma
aleksuma
Новичок

Регистрация: 29.07.2021

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

12.02.2022 в 19:19:42

BV, Второй на столбе

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу