06.03.2022 в 10:51:49
Комрады, не бейте тапками, помогите - не выходит каменный цветок ((( Сгорел теплый пол, заменили вместе с плиткой. Поставили мат теплолюкс тропикс 2,5м2, уложен под плитку в клей, толщина клея 1,5-2 см. Клею дали высохнуть. Терморегулятор Теплолюкс 520. Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). Сейчас не греет.
06.03.2022 в 23:16:18
kreechet1214 написал: Комрады, не бейте тапками, помогите - не выходит каменный цветок ((( Сгорел теплый пол, заменили вместе с плиткой. Поставили мат теплолюкс тропикс 2,5м2, уложен под плитку в клей, толщина клея 1,5-2 см. Клею дали высохнуть. Терморегулятор Теплолюкс 520. Две-три недели грел (без подогрева t пола показывал 19, подогрев ставил на 28 - выходил на 27-29), теперь перестал (ночью показывает 23 - днем 25 градусов, хотя подогрев стоит на 28). Сейчас не греет.
- Подключил к выходу терморегулятора лампу 220В - он ее включает, датчик температуру показывает.
- Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту (на тестере выбираю 2000 Ом), на экран обе жилы дают единицу (на тестере выбираю 2000 кОм). Весь интернет облазил, вроде должен работать - а не работает. В какую сторону смотреть?
kreechet1214, проверяйте термодатчик для начала, тестером он имеет возможность замены, т.е. в ТП есть трубка, куда вставляете ТД? и как ТД расположен относительно кабеля ТП? покажите картинки (фото) монтажа ТП.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.03.2022 в 23:49:16
Вероятно, сгорел :popcorn
07.03.2022 в 08:27:07
Radio написал: Вероятно, сгорел :popcorn
Radio, ТС пишет -" Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту"
07.03.2022 в 08:46:04
dokar написал: ТС пишет -" Мат прозвонил: 114 Ом между жилами при 106-122 по паспорту"
Ну и что? Не греет же. Значит что-то поломалось.
07.03.2022 в 09:28:39
Если есть возможность, то подключите пол напрямую, т.е. без терморегулятора. И пощупайте пол - греется ли?
ИМХО (IMHO)
07.03.2022 в 10:56:35
ADM05, От напрямую , до пощупать скок часов ?) kreechet1214, Сначала контрольной выход с термостата на ТП , проверяйте .
07.03.2022 в 15:21:14
dokar написал: От напрямую , до пощупать скок часов ?
У ТС же не потоп. Подождёт немного.
ИМХО (IMHO)
07.03.2022 в 16:02:31
kreechet1214 написал: Весь интернет облазил, вроде должен работать - а не работает. В какую сторону смотреть?
амперметр в разрыв подключения кабеля пола от терморегулятора, или токовые клещи
08.03.2022 в 19:03:52
BV написал: или токовые клещи
или просто посмотреть на счётчик (отключив всё остальное)
11.03.2022 в 10:23:47
Всем спасибо. Подключил напрямую - пол греет. Параллельно пол напрямую параллельно терморегулятор и датчиком пола, к терморегулятору в качестве нагрузки подключил лампочку 220 - пол греет, датчик температуру показывает, терморегулятор лампу когда надо зажигает когда надо гасит. Соединил все вместе - терморегулятор один раз пол нагрел, ушел в остывание, как остыл показал что включил реле на нагрев - а нагрева нет. Померял - на выходе регулятора нет напряжения, хотя на экране показано что нагрев идет. Переставил реле с разбитого терморегулятора (строители сломали) - все заработало.
Так что оказывается бывает у них "то раблотает =- то не работает" )))
11.03.2022 в 10:32:52
kreechet1214, То есть вы поменяли сам терморегулятор ? Или перепаивали реле, в схеме терморегулятора?
11.03.2022 в 11:38:40
С такого же, но разбитого регулятора снял реле, поставил на этот - и все заработало.
11.03.2022 в 11:44:58
dokar написал: kreechet1214, То есть вы поменяли сам терморегулятор ? Или перепаивали реле, в схеме терморегулятора?
dokar, с такого же, но разбитого терморегулятора снял реле, переставил на этот - и он заработал нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу