Приветствую. Подскажите, как лучше распределить нагрузку на кухне. На кухне розетки разведены (3x2.5) на 3 отдельные цепи к щитку, на каждую предохранитель на 16А. Техника:

  1. Духовой шкаф (3.95 кВт)
  2. Посудомоечная машина (1.9 кВт)
  3. Холодильник (точных данных по мощности подключения не нашел, есть только годовое использование энергии 183 kWh)
  4. Винный шкаф (годовое использования энергии 158 kWh)
  5. Микроволновка (1000 Вт)
  6. Измельчитель (900 Вт)
  7. Вытяжка (250 Вт)
  8. Газовая панель (там от розетки поджиг и таймер, информации о мощности не нашел)

Подскажите, как тут лучше распределить нагрузку и все это подключить?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

17.03.2022 в 20:43:35

maximd написал: Духовой шкаф (3.95 кВт)

1я линия

maximd написал: Холодильник (точных данных по мощности подключения не нашел, есть только годовое использование энергии 183 kWh) Винный шкаф (годовое использования энергии 158 kWh)

2я линия

maximd написал: Посудомоечная машина (1.9 кВт)

Микроволновка (1000 Вт) Измельчитель (900 Вт) Вытяжка (250 Вт) Газовая панель (там от розетки поджиг и таймер, информации о мощности не нашел)

3я линия.

2ю линию с АВ16А желательно под свое отдельное УЗО, или дифф 16А/30 ма. 1 и 3 линии под УЗО 40А/30ма.

УЗО тип А лучше, но можно и АС - все равно все устройства класса 1 - заземленный корпус.

0
maximd
maximd
Новичок

Регистрация: 17.03.2022

Белосток

Сообщений: 2

17.03.2022 в 22:15:37

BV, супер, спасибо!

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.03.2022 в 22:26:21

BV написал: maximd написал: Духовой шкаф (3.95 кВт)

1я линия

maximd написал: Холодильник (точных данных по мощности подключения не нашел, есть только годовое использование энергии 183 kWh) Винный шкаф (годовое использования энергии 158 kWh)

2я линия

И на кой пень холодильнику отдельная линия ?

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

17.03.2022 в 22:32:36

Vadim 161 написал: на кой пень холодильнику отдельная линия ?

Почему нет?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.03.2022 в 22:37:50

Если они с винным шкафом в свою компанию примут еще и ПММ, хуже не станет, а даже наоборот.

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

17.03.2022 в 23:04:21

Vadim 161, ой не скажите. От пмм может сильно поплохеть.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

17.03.2022 в 23:57:07

Вино водой разбавит ? :)

0

Грубый, но справедливый

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22192

18.03.2022 в 00:36:28

Vadim 161, просто узо отключит, да и делов.

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

18.03.2022 в 16:58:33

Прям так возьмет и отключит, да именно когда дома никого не будет в течении нескольких дней ? :)

0

Грубый, но справедливый

Dron/9K
Dron/9K
Резидент

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

18.03.2022 в 17:34:30

а я вот считаю, что ко всем стационарным потребителям нужно тащить отдельные линии, а уже в щите можно объединять несколько под одним АВ и УЗО