Здравствуйте. Задача ввести дополнительную линию в квартиру от этажного щита. Очень много лет назад уже одну такую линию завели для стиральной машины медным многопроволочным кабелем по слаботочному кабель-каналу в ЖБ плите.
Новую линию планирую завести по тому же каналу до кладовой, куда ведет канал, там соорудить распределительную коробку. Линии от коробки:
- Накладной блок из 2-4 розеток: на постоянке будет запитан роутер, остальные для разового подключения чего-либо, возможно, для медиа хранилища.
- Розетка в ванной: периодическое питание каких-то гигиенических девайсов.
- Подключение канального или двух накладных вентиляторов в санузле.
- Двойной блок розеток для кухни: СВЧ, чайник или ещё что-то мощное, но непродолжительное.
С учетом, что всё подключаемое либо маломощное, либо работать будет кратковременно один кабель на 2,5 кв потянет всё нормально?
Ни у кого не наблюдаю в этом щитке УЗО или ДИФ. Думаю, всё же стоит поставить. На 25А типа АС (или А, если получится). Схему, как смог, изобразил, прикладываю фото. От советского автомата (черного цвета устройства - это ж автоматические выключатели, я прав?) алюминий в УЗО, обвязка УЗО и АВ уже по меди. Сами АВ расположу ниже или же на горизонтальной металлической раме (не знаю, где лучше разместиться, надо примеряться. Текущая линия выполнена обжатым многопроволочным кабелем (на фото те, кто с наконечником - мои), я планирую использовать ВВГ-нгЛС, чтобы концы не обжимать.
По вашему опыту проще будет протянуть плоский или круглый кабель? Я планировал плоский, так как мне с ним потом проще будет при укладке уже в кв.
Как быть, если на заземляющей шине на этаже не осталось свободных клемм? Просто с другой стороны прижимающего винта к кому-нибудь добавиться или есть варианты лучше?
P.s. Ручкой на листочке изображена линия, которая уже есть.
Я понимаю, что щит ужасен, но капитально изменить что-то сейчас возможности нет. Надо безопасно и работоспособно решить задачу с текущими переменными.