30.03.2022 в 00:20:51
Всем привет! Собираюсь делать ремонт в новостройке, площадь 90 квадратов, 2санузла. Немного изучил тему вариантов компоновки эл. щита и зная что в Минске часто собирают шкафы на базе EATON, скомпоновал 2 варианта, на базе серии xPole Home и PL7. Реле напряжения, в обоих вариантах. одинаковое. Вводной автомат и счетчик находятся в тамбуре.
Хотелось бы услышать подсказки\комментарии опытных электриков в правильности своего выбора, как в части комплектующих, так и самой схемы. Бюджет ограничен, поэтому не хочется слишком заморачиваться. Если можно сделать проще\дешевле, без особого ущерба, будут рад принять замечания. Систему от протечек, проточные водонагреватели, кондиционеры не планируются. Для последнего возможно поставлю доп. автомат.
Еще наверное стоит предусмотреть рубильник для всего кроме холодильника.
Надеюсь на ваш опыт и конструктивную критику.
Заранее примного благодарен Цветом выделил какое УЗО к какой группе автоматов будет подключаться.
30.03.2022 в 00:51:21
sovadak написал: xPole Home
Это бывший Moeller, в целом. А так, вполне себе аппараты. Ну, разве что для особо "визгливых" в этой линейке нет УЗО на 10мА. Но это и бессмысленно.
sovadak написал: Еще наверное стоит предусмотреть рубильник для всего кроме холодильника.
Да баловство всё это. Если у Вас ввод действительно 40А, то ставить УЗО на 63А не нужно. У Вас так сгруппировано не очень удобно. Например, УЗО №3 обслуживает комнаты, как розетки, так и свет: бац, УЗО погасло, а вместе с ней обе комнаты без питания вообще. То же самое относится и к другим УЗО: если они также погасли, то и любое из помещений без питания полностью...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.03.2022 в 09:51:24
MaSeVi, спасибо за обратную связь!
MaSeVi написал: Если у Вас ввод действительно 40А, то ставить УЗО на 63А не нужно.
На самом деле пока не знаю какой будет ввод. Если он на 40А, ставить УЗО такого же номинала? Или на вводе поменять на 63А?
MaSeVi написал: У Вас так сгруппировано не очень удобно. Например, УЗО №3 обслуживает комнаты, как розетки, так и свет: бац, УЗО погасло, а вместе с ней обе комнаты без питания вообще.
Я сразу повесил на 1 УЗО весь свет, но ребята подсказали раскидать на другие УЗО, что я в принципе и сделал... Может подскажите как будет сгруппировать правильнее? Мне показалось что я сгруппировал логично :o
30.03.2022 в 09:57:12
sovadak написал: Систем(А) ... не планируются.
Тёплый пол, электрика на балкон?
sovadak написал: стоит предусмотреть рубильник для всего кроме холодильника.
А как же
sovadak написал: Бюджет ограничен,
Как уже отметили
MaSeVi написал: Например, УЗО №3 обслуживает комнаты, как розетки, так и свет: бац, УЗО погасло, а вместе с ней обе комнаты без питания вообще.
Поэтому розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. Как вариант экономии убрать одно УЗО. А группы распределить под остальные.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2022 в 10:46:52
megrad написал: Тёплый пол, электрика на балкон?
Пару розеток и свет на балконе будет, хотел включить в одну из комнат. Теплый пол на балконе тоже вероятнее будет. Если будет, добавлю +1 автомат тогда.
megrad написал: Поэтому розетки и освещение одноимённых комнат под разные УЗО. Как вариант экономии убрать одно УЗО. А группы распределить под остальные.
1) Убираю УЗО 4, и его раскидываю на УЗО 2 и 3? 2) А освещение перемешиваю с розетками?
30.03.2022 в 11:07:26
sovadak написал: Теплый пол на балконе
А как же бюджет? Ванной точно не планируете?
sovadak написал: 1) Убираю УЗО 4, и его раскидываю на УЗО 2 и 3?
sovadak написал: А освещение перемешиваю с розетками?
Без обид, перешивать не совсем уместный термин. Освещение и розетки одноимённых комнат распределяете под разные УЗО.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
30.03.2022 в 11:14:20
sovadak написал: Теплый пол на балконе тоже вероятнее будет.
Бессмысленно.
sovadak написал: Если он на 40А, ставить УЗО такого же номинала?
Да
sovadak написал: Или на вводе поменять на 63А?
Это уже зависит от того, сколько Вам выделят. Так "запросто живёшь" Вы ничего менять не можете
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.03.2022 в 11:19:48
megrad написал: А как же бюджет? Ванной точно не планируете?
Да, точно не будет теплых полов. Балкон как исключение - хорошо сушить белье, когда благодаря полу хорошая конвекция воздуха получается и сохнет быстро. Хотя сушильная машина все равно лучше. Это вопрос отдельной темы))
megrad написал: Без обид, перешивать не совсем уместный термин. Освещение и розетки одноимённых комнат распределяете под разные УЗО.
Согласен. В целом я понял что нужно сделать, спасибо Вам.
30.03.2022 в 11:30:02
MaSeVi написал: Бессмысленно.
Отдельная тема для обсуждения. Я в принципе считаю теплые полы излишеством, ИМХО. Сорри за оффтоп.
MaSeVi написал: Это уже зависит от того, сколько Вам выделят. Так "запросто живёшь" Вы ничего менять не можете
Я понял. Ну значит буду исходить из того, что поставил застройщик, подстраиваться под него. Спасибо за совет!
30.03.2022 в 22:19:30
Сделал новую компоновку щита с учетом ваших рекомендаций и своего желания не раздувать из не большого щита шкаф))
Ребята, взгляните плиз на последнюю версию.
Отказался от 2-х УЗО. Добавил 1 ДИФ куда собрал почти весь свет. Вопрос только, на сколько брать этот диф. (10 или больше?) света будет достаточно (светодиодные ленты, 4 метра трековой шины). Но без люстр с галогенками.
31.03.2022 в 09:56:30
sovadak написал: Добавил 1 ДИФ куда собрал почти весь свет.
Вы слушать будете ... или понимать что Вам пишут. Освещение под УЗО, диф в топку
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.