ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.04.2007 в 10:05:28

DoktorEshi написал : бронированный? Для надежности

Для защиты от топора? Замучаетесь разделывать и заземлять. Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.

Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе? Сечение проводника от ГЗШ не меньше, чем фазный (10кв.мм по меди, скорее всего).

А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену. Заземлитель не у крылечка планируется, часом? Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.04.2007 в 10:55:49

ВТБ! написал : Может быть, в стальную трубу спрятать трассу возле окон? Трубу заземлить на корпус бокса.

Запросто! Бокса, в котором ВА?

ВТБ! написал : Я забыл, на каком отводе Вы остановились. СИП, неизолированные провода, кабель на тросе?

СИП

ВТБ! написал : А в подполе ГЗШ разместить нельзя? Чтобы все эти проводники в дом не заводить и на улицу вывести не через деревянную стену.

Ну нету у меня подпола!:( Кстати, нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?

ВТБ! написал : Заземлитель не у крылечка планируется, часом?

Заземлитель за домом около забора (туда никому доступа нет). И как раз если ГЗШ рядом с ВА, тянуть от заземлителя совсем чуть-чуть (только по стене).

ВТБ! написал : Что с молниезащитой, где будет её заземлитель?

Пока крыша покрыта рубероидом, в следующий сезон покрою профнастилом. Заземлитель молниезащиты тоже за домом, но с другой стороны. Расстояние между заземлителями около 7 м. По поводу имеющихся молниеприемников: на восток - вышка сотовой связи (1 - 1,5 км), на северозапад - водонапорная башня (500 м), на югозапад - водонапорная башня (500 м)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.04.2007 в 11:23:53

DoktorEshi написал : нельзя ли ГЗШ расположить во влагонепроницаемом боксе рядом с боксом ВА? (на стене)?

Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома. Куча проводов по стене? Или разместить ГЗШ пониже, но тогда сугробы будут накрывать, зальёт всё, небось.

Полкилометра - это ненадёжная защита. А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить? Или высота мала?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.04.2007 в 11:32:33

ВТБ! написал : Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома. Куча проводов по стене?

Ну не такая уж и куча. 3 шт - от заземл, от молниеотвода, от водопровода. (а от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?)

ВТБ! написал : А на промежуточной опоре нельзя молниеприёмник пристроить?

Есть молниеприемник на последнем столбе на линии (от него как раз и идет моя промеж. опора)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

28.04.2007 в 11:43:20

DoktorEshi написал : от водопр и от молниеотвода объединить нельзя?

Можно. На ГЗШ. :) Ещё один вариант: соединяют основной заземлитель и заземлитель молниезащиты под землёй через дроссель (соответственно, линия от молниеотвода к ГЗШ удаляется). Как это исполняют технически - понятия не имею. А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.04.2007 в 20:30:05

ВТБ! написал : А от водопровода можно отделаться вводом в дом пластиковыми трубами.

Водопровод летний, от него не в дом и вообще шлангами:)

ВТБ! написал : Как это исполняют технически - понятия не имею.

да можно и отдельно.:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.05.2007 в 19:09:34

ВТБ! написал : Тогда необходимости в отдельной ГЗШ нет вовсе - она просто совмещается с шиной PE в ВУ. Но тогда туда придётся тянуть несколько проводов: от заземлителя, от стального водопровода, от канализационной трубы, от молниеотвода с другой стороны дома. Куча проводов по стене?

Водопровод и канализация - пластиковые. Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением? Антена заземляется на молниеотвод?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

03.05.2007 в 22:14:56

DoktorEshi написал : Молниеотвод должен быть заземлен отдельно + соединен с заземлением?

Вообще говоря, да. Но подробностей не знаю - не вникал. Про антенну тоже ничего не скажу.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу