DoktorEshi написал :
На днях попробую сфоткать!
А у вас что, доступ к КТП имеет кто угодно и, например, болты крепления ленты заземлителя может открутить какой-нибудь балбес-диверсант, если ему этот болтик "лишний" приглянётся?
DoktorEshi написал :
повторное заземление на столбе на моем участке (10м от дома)
Ох, как сложно отвечать на такие вопросы...
Ну разве кто-то кроме хозяина участка может оценить и сравнить вероятность обрыва проводника от повторного заземлителя тележкой или автомобилем? Или вероятность возгорания поверхности по которой идёт заземляющий проводник. Или время, проводимое маленькими детьми в непосредственной близости от заземлителя. И ещё десятки таких или...
Многое зависит от расположения вводного щита, расположения и конструкции душевой, водогреев, наличия насосов и общего стального водопровода, типов и количества УЗО и тп...
Встречаются маловменяемые "товарищи"-председатели или инспектора надзора, придумывающие собственные правила...
Общие соображения уже многократно высказаны во множестве тем про "TT или TNCS". Взвешивать все "за" и "против" и принимать решение должен хозяин участка.
Знаю хозяев, смонтировавших индивидуальный заземлитель, которые многие годы по несколько раз в год преключаются то на TT, то на TNCS переставляя перемычку.