Уважаемые специалисты, подскажите, плз, какую систему выбрать при следующих условиях:

  1. трехфазный ввод
  2. до трансформатора около 100 м по прямой
  3. повторного заземления на столбах нет.
  4. Линия, по моему, не обслуживается
  5. Высоких деревьев нет
  6. дом в фазе строительства ( есть только 1фаза и старый щиток + заземления еще нет)
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.04.2007 в 11:05:23

Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Область применения. Термины и определения ... 1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения: система Tn - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников; система Tn-С - система Tn, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1); система Tn-s - система Tn, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2); система Tn-c-s - система Tn, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания (рис. 1.7.3); система It - система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены (рис. 1.7.4); система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5). Первая буква - состояние нейтрали источника питания относительно земли: Т - заземленная нейтраль; I - изолированная нейтраль. Вторая-буква - состояние открытых проводящих частей относительно земли: Т - открытые проводящие части заземлены, независимо от отношения к земле нейтрали источника питания или какой-либо точки питающей сети; N - открытые проводящие части присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания. Последующие (после N) буквы - совмещение в одном проводнике или разделение функций нулевого рабочего и нулевого защитного проводников: S - нулевой рабочий (n) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены; С - функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном проводнике (pen-проводник); N - - нулевой рабочий (нейтральный) проводник; РЕ - - защитный проводник (заземляющий проводник, нулевой защитный проводник, защитный проводник системы уравнивания потенциалов); Pen - - совмещенный нулевой защитный и нулевой рабочий проводники.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

15.04.2007 в 12:19:41

DoktorEshi

Магистраль ВЛ (неизолированные провода) или ВЛИ (СИП)?

Линия, по моему, не обслуживается

А нуждается? Аварии бывают? Если всего сотня метров, то главное, чтобы на КТП регламентные работы проводили...

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.04.2007 в 12:26:47

ВТБ! написал : Магистраль ВЛ (неизолированные провода) или ВЛИ (СИП)?

ВЛ, от магистрали до дополнительного столба на моем участке СИП. Последняя авария зимой 2005-06 г.

ВТБ! написал : КТП регламентные работы проводили...

А какие?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

16.04.2007 в 13:02:12

DoktorEshi написал : А какие?

Противодействующие нарушению контакта там, где он должен быть, и образованию там, где его быть не должно. :)

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.04.2007 в 20:21:35

Тогда проводятся!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2007 в 22:16:20

Так что-же посоветуете?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

17.04.2007 в 22:38:33

КТП близко, вероятность обрыва трассы мала, надо бы делать Tncs с повторным заземлителем. Но не видя монтажа Penа и заземлителя КТП что-то советовать сложно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.04.2007 в 23:35:08

На днях попробую сфоткать! Еще 2 вопроса:
1) будет ли грамотно сделать повторное заземление на столбе на моем участке (10м от дома) и от него уще вести отдельно Pe и N? 2) изоляторы на доме и ввод в дом разнесены на 7 м по фронтону. каким кабелем лучше сделать ввод?

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

18.04.2007 в 01:40:51

DoktorEshi написал : На днях попробую сфоткать!

А у вас что, доступ к КТП имеет кто угодно и, например, болты крепления ленты заземлителя может открутить какой-нибудь балбес-диверсант, если ему этот болтик "лишний" приглянётся?

DoktorEshi написал : повторное заземление на столбе на моем участке (10м от дома)

Ох, как сложно отвечать на такие вопросы... Ну разве кто-то кроме хозяина участка может оценить и сравнить вероятность обрыва проводника от повторного заземлителя тележкой или автомобилем? Или вероятность возгорания поверхности по которой идёт заземляющий проводник. Или время, проводимое маленькими детьми в непосредственной близости от заземлителя. И ещё десятки таких или...

Многое зависит от расположения вводного щита, расположения и конструкции душевой, водогреев, наличия насосов и общего стального водопровода, типов и количества УЗО и тп... Встречаются маловменяемые "товарищи"-председатели или инспектора надзора, придумывающие собственные правила...

Общие соображения уже многократно высказаны во множестве тем про "TT или TNCS". Взвешивать все "за" и "против" и принимать решение должен хозяин участка.
Знаю хозяев, смонтировавших индивидуальный заземлитель, которые многие годы по несколько раз в год преключаются то на TT, то на TNCS переставляя перемычку.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28615

18.04.2007 в 09:35:12

Arr написал : Знаю хозяев, смонтировавших индивидуальный заземлитель, которые многие годы по несколько раз в год преключаются то на TT, то на TNCS переставляя перемычку.

Летом ТТ, зимой ТN? Заземлитель промерзает? Или им слава Буриданова осла покоя не даёт?