08.04.2022 в 14:25:01
Добрый день. Знатоки в электрике, посмотрите, пожалуйста, наш электрощиток для 3х фазного ввода. Имеет право на жизнь? Может быть что-то изменить? 1 комнатная квартира (кухня, комната, санузел, коридор).
Заранее благодарю.
08.04.2022 в 14:40:10
Sarvatas, водогрей, аквасторож планируете? При сработке УЗО освещения останетесь без освещения. Смысл дифов? Контактор для чего?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.04.2022 в 14:48:44
Да, гидролок установлен, но блока управления пока нет. Планирую запитать от автомата "слаботочка". Контактор нужен для централизованного отключения электричества через систему "умный дом" (в перспективе). Дифы использовал для экономии места (мало места в щитке, а он уже куплен на 36 модулей).
08.04.2022 в 15:08:47
Sarvatas, Дорого и богато))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 15:12:09
Sarvatas написал: он уже куплен на 36 модулей
Тогда смысл обсуждения?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
08.04.2022 в 15:15:52
MaSeVi, с такими ценами теперь склоняюсь на продукцию ИЭК. Как кстати у них сейчас автоматы по качеству? Как можно удешевить? ВОобще убрать дифы и заменить на узо и автоматы?
08.04.2022 в 15:16:50
megrad, может вообще отказаться от дифов и заменить на узо и автоматы 1Р?
08.04.2022 в 15:34:05
Sarvatas написал: склоняюсь на продукцию ИЭК. Как кстати у них сейчас автоматы по качеству?
Ну, ARMAT вроде ничего, но статистики по ним нет никакой, ибо только вышли на рынок.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 15:40:35
MaSeVi, Спасибо, посмотрю. Я пока остановился на АВДТ32EM В10 30мА (
08.04.2022 в 15:49:03
megrad, Шнайдер с их ценами и не рассматриваю уже. Щиток рисовал у них на сайте, поэтому там шнайдер. ИЭК рассматриваю. Хочу типа А взять с характеристикой срабатывания В. Типа такого:
08.04.2022 в 15:51:25
Кстати, новая серия ИЭК
08.04.2022 в 15:52:44
Sarvatas написал: взять с характеристикой срабатывания В
Не нужен он Вам, достаточно и дешевле хар-ка С.
Sarvatas написал: Поэтому важно соблюсти селективность, для этого класс В выбираю.
Не будет её, от слова "совсем".
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 16:06:23
MaSeVi, при коротком замыкании В отработает при достижении током 3-5 номиналов, а С при 5-10. Хоть какая-то селективность возможно. Я понимаю, что этот вопрос не простой и так просто не решается, но хоть так, чем никак.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.