Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16907

08.04.2022 в 16:07:39

Sarvatas написал: при коротком замыкании В отработает при достижении током 3-5 номиналов, а С при 5-10

Это я прекрасно это знаю. Но в Вашем случае, сработает и один, и другой: и В, и С.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:08:01

megrad, всем устраивает. Но выше MaSeVi написал, что новая серия хороша (вроде бы), но ценник на нее от 6000 рублей.

0
Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:10:58

MaSeVi, т.е. не стоит заморачиваться? Все равно без спец. селективных УЗО это не решить?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16907

08.04.2022 в 16:14:40

Sarvatas написал: т.е. не стоит заморачиваться?

Не стоит.

Sarvatas написал: но ценник на нее от 6000 рублей.

Да уж, цены дюже "кусаются". Причём готов поспорить, что их ещё и не найдёшь)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:18:50

MaSeVi, спасибо большое за советы. Не удачно получилось у меня с ремонтом, не успел закупиться электрикой, все силы были брошены на инженерную сантехнику, там ситуация сейчас еще хуже.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16907

08.04.2022 в 16:37:04

Sarvatas написал: спасибо большое за советы.

Не за что.

Sarvatas написал: Не удачно получилось у меня с ремонтом, не успел закупиться электрикой

"Попали" все, я вот тоже))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

08.04.2022 в 16:42:25

Sarvatas написал: одно открытие 500 рублей стоит у УК

А как в их прайс-листе официально называется эта услуга? Так и называется, "открытие щита"?

0
Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:49:10

Юрка, вызов электрика. Ключи у него. Но кажется, что это незаконно, так как у собственника должен быть доступ к счетчику, а его нет, так как счетчик за той же глухой дверью в коридоре.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20208

08.04.2022 в 16:53:28

Sarvatas, Просто незаконно. Доступ должен быть не к счетчику, а органам управления защитных аппаратов .

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4618

08.04.2022 в 16:55:40

Sarvatas написал: вызов электрика

А вы не вызывайте, а требуйте восстановить электроснабжение. Они наверное должны делать это бесплатно. Или можно подобрать ключ к замку. Эта услуга стоит от 500 р.

0
Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:59:41

Юрка, спасибо. Идея с подбором ключа - отличная.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

08.04.2022 в 17:23:52

Sarvatas написал: посмотрите, пожалуйста, наш электрощиток для 3х фазного ввода. Имеет право на жизнь? Может быть что-то изменить? 1 комнатная квартира (кухня, комната, санузел, коридор).

здравствуйте боксик, конечно, маловат, но что-то сделать можно :yu: : ВА меняете на 3М РКН меняете на 3шт 1М от меандр (при этом, можно/желательно установить байпас на каждое РКН шириной 2М, т.е. взять переключатели со средним положением от того же меандр); если байпасы ставить не будете, то выиграете на верхней рейке 4 модуля АВДТ убираете и все компоновку выполняете на 3шт УЗО (например, от иэк, тип А) все АВ тип С контактор на 25А занимает 2М

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20801

08.04.2022 в 18:42:19

megrad написал: Поставить диф ИЭК одномодульный ссылка.

Вы разве не в курсе, что эта шляпа М уже неактуальна? МЛ же в тренде.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9111

08.04.2022 в 23:00:11

Sarvatas написал: стоит тоже не гуманно.

я бы наэтом собирал

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Dron/9K

Местный

Регистрация: 30.09.2017

Москва

Сообщений: 1734

08.04.2022 в 23:55:12

serj12 написал:

Sarvatas написал: стоит тоже не гуманно.

я бы наэтом собирал

serj12, учитывая что им цена - полтора евро, я бы удавился переплачивать в пять раз. SE на сегодня самые адекватные на рынке.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу