Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 14:25:01

Добрый день. Знатоки в электрике, посмотрите, пожалуйста, наш электрощиток для 3х фазного ввода. Имеет право на жизнь? Может быть что-то изменить? 1 комнатная квартира (кухня, комната, санузел, коридор).

Заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2022 в 14:40:10

Sarvatas, водогрей, аквасторож планируете? При сработке УЗО освещения останетесь без освещения. Смысл дифов? Контактор для чего?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 14:48:44

Да, гидролок установлен, но блока управления пока нет. Планирую запитать от автомата "слаботочка". Контактор нужен для централизованного отключения электричества через систему "умный дом" (в перспективе). Дифы использовал для экономии места (мало места в щитке, а он уже куплен на 36 модулей).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16908

08.04.2022 в 15:08:47

Sarvatas, Дорого и богато))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2022 в 15:12:09

Sarvatas написал: он уже куплен на 36 модулей

Тогда смысл обсуждения?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 15:15:52

MaSeVi, с такими ценами теперь склоняюсь на продукцию ИЭК. Как кстати у них сейчас автоматы по качеству? Как можно удешевить? ВОобще убрать дифы и заменить на узо и автоматы?

0
Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 15:16:50

megrad, может вообще отказаться от дифов и заменить на узо и автоматы 1Р?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16908

08.04.2022 в 15:34:05

Sarvatas написал: склоняюсь на продукцию ИЭК. Как кстати у них сейчас автоматы по качеству?

Ну, ARMAT вроде ничего, но статистики по ним нет никакой, ибо только вышли на рынок.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 15:40:35

MaSeVi, Спасибо, посмотрю. Я пока остановился на АВДТ32EM В10 30мА (https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/ustroystva_differentsialnoy_zashchity_karat/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt/avtomaticheskie_vyklyuchateli_differentsialnogo_toka_avdt32em/avtomaticheskiy_vyklyuchatel_differentsialnogo_toka_avdt32em_v10_30ma_iek). УЗО электромеханическое, тип А, класс В.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2022 в 15:41:54

Sarvatas написал: отказаться от дифов

Шнайдер в топку. Поставить диф ИЭК одномодульный ссылка.

Sarvatas написал: заменить на узо и автоматы 1Р

:confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 15:49:03

megrad, Шнайдер с их ценами и не рассматриваю уже. Щиток рисовал у них на сайте, поэтому там шнайдер. ИЭК рассматриваю. Хочу типа А взять с характеристикой срабатывания В. Типа такого: https://www.iek-moscow.ru/goods/iek-mvd14-1-010-b-030.htm Вводной щиток с вводным автоматом С25 на замке (одно открытие 500 рублей стоит у УК). Поэтому важно соблюсти селективность, для этого класс В выбираю.

0
Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 15:51:25

Кстати, новая серия ИЭК https://energo-res.ru/catalog/modulnoe_oborudovanie/ustroystva_differentsialnoy_zashchity/vyklyuchateli_differentsialnye_vd/ стоит тоже не гуманно. Сильно ли она лучше по качеству от остальных?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16908

08.04.2022 в 15:52:44

Sarvatas написал: взять с характеристикой срабатывания В

Не нужен он Вам, достаточно и дешевле хар-ка С.

Sarvatas написал: Поэтому важно соблюсти селективность, для этого класс В выбираю.

Не будет её, от слова "совсем".

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.04.2022 в 15:58:17

Sarvatas написал: стоит тоже не гуманно

А эти ссылкачем не устраивают ?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Sarvatas

Местный

Регистрация: 08.04.2022

Москва

Сообщений: 45

08.04.2022 в 16:06:23

MaSeVi, при коротком замыкании В отработает при достижении током 3-5 номиналов, а С при 5-10. Хоть какая-то селективность возможно. Я понимаю, что этот вопрос не простой и так просто не решается, но хоть так, чем никак.