08.04.2022 в 16:07:39
Sarvatas написал: при коротком замыкании В отработает при достижении током 3-5 номиналов, а С при 5-10
Это я прекрасно это знаю. Но в Вашем случае, сработает и один, и другой: и В, и С.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 16:08:01
megrad, всем устраивает. Но выше MaSeVi написал, что новая серия хороша (вроде бы), но ценник на нее от 6000 рублей.
08.04.2022 в 16:10:58
MaSeVi, т.е. не стоит заморачиваться? Все равно без спец. селективных УЗО это не решить?
08.04.2022 в 16:14:40
Sarvatas написал: т.е. не стоит заморачиваться?
Не стоит.
Sarvatas написал: но ценник на нее от 6000 рублей.
Да уж, цены дюже "кусаются". Причём готов поспорить, что их ещё и не найдёшь)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 16:18:50
MaSeVi, спасибо большое за советы. Не удачно получилось у меня с ремонтом, не успел закупиться электрикой, все силы были брошены на инженерную сантехнику, там ситуация сейчас еще хуже.
08.04.2022 в 16:37:04
Sarvatas написал: спасибо большое за советы.
Не за что.
Sarvatas написал: Не удачно получилось у меня с ремонтом, не успел закупиться электрикой
"Попали" все, я вот тоже))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
08.04.2022 в 16:42:25
Sarvatas написал: одно открытие 500 рублей стоит у УК
А как в их прайс-листе официально называется эта услуга? Так и называется, "открытие щита"?
08.04.2022 в 16:49:10
Юрка, вызов электрика. Ключи у него. Но кажется, что это незаконно, так как у собственника должен быть доступ к счетчику, а его нет, так как счетчик за той же глухой дверью в коридоре.
08.04.2022 в 16:53:28
Sarvatas, Просто незаконно. Доступ должен быть не к счетчику, а органам управления защитных аппаратов .
08.04.2022 в 16:55:40
Sarvatas написал: вызов электрика
А вы не вызывайте, а требуйте восстановить электроснабжение. Они наверное должны делать это бесплатно. Или можно подобрать ключ к замку. Эта услуга стоит от 500 р.
08.04.2022 в 16:59:41
Юрка, спасибо. Идея с подбором ключа - отличная.
08.04.2022 в 17:23:52
Sarvatas написал: посмотрите, пожалуйста, наш электрощиток для 3х фазного ввода. Имеет право на жизнь? Может быть что-то изменить? 1 комнатная квартира (кухня, комната, санузел, коридор).
здравствуйте боксик, конечно, маловат, но что-то сделать можно :yu: : ВА меняете на 3М РКН меняете на 3шт 1М от меандр (при этом, можно/желательно установить байпас на каждое РКН шириной 2М, т.е. взять переключатели со средним положением от того же меандр); если байпасы ставить не будете, то выиграете на верхней рейке 4 модуля АВДТ убираете и все компоновку выполняете на 3шт УЗО (например, от иэк, тип А) все АВ тип С контактор на 25А занимает 2М
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
08.04.2022 в 18:42:19
megrad написал: Поставить диф ИЭК одномодульный ссылка.
Вы разве не в курсе, что эта шляпа М уже неактуальна? МЛ же в тренде.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.