Добрый вечер. Спасибо всем за советы.
Строители предложили все делать на диф. автоматах. Аргументируют, что опасно использовать УЗО+автоматы из-за возможных проблем с N. Плюс будет возможность легко перекидывать нагрузку на разные фазы. Также для экономии места (говорят, что нужны еще будут кросс-модули).
На мое нытье, что будет очень дорого, предложили использовать дифы ИЭК.
Их первый вариант схемы:
Примерный бюджет получился:
Вводной автомат: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 3-пол., C-25A, 2990 руб.
Реле напряжения: Реле напряжения VP-3F40A, 6500 руб.
Автомат защиты катушки контактора: Автоматический выключатель Siemens 6kA, 1-пол., C-1A, 900 руб.
Контактор: EN40-40N-06 Контактор модульный с ручным управлением (40А АС-1, 4НО) 230В AC/DC ABB, 9100 руб.
ДИФавтомат (розетки): Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM C16 30мА IEK, 2700 руб х 4 шт=10800 руб.
ДИФавтомат (розетки санузел): Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM В16 10мА тип А ИЭК (автомат) 2600 руб.
ДИФавтомат (свет): Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ32EM C10 30мА IEK, 2800 руб х 2 шт= 5600 руб.
ДИФавтомат (варочная панель): Дифференциальный автомат АВДТ 34 C16 30мА тип А ИЭК, 1800 руб.
Кросс-модуль: Шины на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4х11 ИЭК, 1300 руб.
Итого: 41590 руб.
Что думаете? Стоит настаивать на переделке на УЗО+автоматы. БОльшая ли может получиться экономия. Повысится ли надежность, если будет УЗО ИЭК + автоматы АВВ или сименс?
У Вас получается и стиральная, и розетки, и массаж ванной всё на одной линии/кабеле висят?
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Sarvatas,
По этой схеме L1 питает катушку контактора, при этом придется учитывать диапазон напряжений этой катушки и зависить от нее целиком.Нижний предел ее работы 195вольт. Не лучше ли совсем избавиться от контактора ?))) И этой глуповатой затеи с отключаемой линией ?
Вы должны осознать, что при любой проблеме с напряжением вся
квартира останется без питания. У Вас нет ответственной
3 х фазной нагрузки. Отсутствие одной фазы на ВП
ни как ни повлияет на её состояние.
0
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Это слишком много, катушка уже сгорит двадцать раз. Таким автоматом вы и звонок не защитите.
Как я уже сказал, потуги защищать катушки в принципе бессмысленны. Если в ней возникло замыкание, то защищать уже нечего. Она ведь не включается последовательно с другими цепями, а является оконечной нагрузкой, поэтому случаев, когда она может сгореть, не так много, и все они кроются в неё самой. :popcorn
megrad, я почитал документацию на это реле и видеообзор посмотрел. Оно может работать как в синхронном, так и асинхронном режиме. При проблеме на одной из фаз отключится только эта фаза. ВРоде вещь нужная, хотя и не уверен, что в наше время могут быть сильне скачки напряжения. Т.е. это реле ставим не для защиты трехфазных потребителей, а для защиты однофазных потребителей на каждой из фаз.
У Вас получается и стиральная, и розетки, и массаж ванной всё на одной линии/кабеле висят?
MaSeVi, нет, все потребители на разных линиях, но расчет на то, что одновременно включаться они не будут (мало вероятно очень), поэтому на один автомат посадили