Gyro написал: А разве он не для этого создан?

Gyro, для этого, но вам это нужно? :confused: Лучше пусть будет тихо имхо.

0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

20.04.2022 в 21:17:42

Т.е. Вы считаете применение этих устройств в ЩУ не целесообразным?

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21226

20.04.2022 в 21:24:21

Gyro, конечно.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.04.2022 в 21:45:14

Gyro написал: Не пинайте, уважаемые гуру. Посмотрите схему, пожалуйста. Все ли верно? Особенно выбор УЗИП. Заранее благодарю

Gyro, пока плохо почти все

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

21.04.2022 в 06:09:41

ZooZoo, Спасибо, Вы мне очень помогли )))

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

21.04.2022 в 09:50:51

MaSeVi написал:

Radio написал:

Gyro написал: Особенно выбор УЗИП

Зачем вам тут узип? :confused:

Radio, Чтобы он громко, с грохотом щёлкнул при ПУМ,если таковой случится...

Этому и ПУМ, скорее всего, не понадобится.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

21.04.2022 в 10:03:49

Gyro написал: Не пинайте, уважаемые гуру. Посмотрите схему, пожалуйста. Все ли верно? Особенно выбор УЗИП. Заранее благодарю

Gyro,

  1. Какая конкретно модель счетчика?
  2. Какую конкретно модель РБ собираетесь использовать?
  3. УЗИП - "дело тонкое" ©. Ставить его наобум не стоит. Тот тип, который у Вас указан - в особенности.
  4. Вместо второго АВ я бы поставил 4П селективное УЗО 25-63А, 100мА или 300мА, что получится купить.
0
Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

21.04.2022 в 11:37:06

СтранникXXI, спасибо за отклик 1 Модель счетчика пока вопрос. У нашего МРСК кончились деньги на бесплатные счетчики, буду сам покупать. Дом дачный, поэто какой-то однотарифный 2 EKF RBP-95-100 3 Про УЗИП знаю мало. Сетевики говорят, что параллельно входному автомату ставить нельзя, но в то же время настоятельно рекомендуют поставить их параллельно выходному автомату, причем на фазы и N. Если посоветуете модель, буду крайне признателен!!! 4 Про УЗО тоже думал, но их сейчас трудно найти у нас, а щит надо запускать в ближайшее время. От него пойдет времянка в строительный щит, а там будет диф и розетки

перерисовал немного схему:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5724

21.04.2022 в 12:54:22

Gyro написал: Сетевики говорят, что параллельно входному автомату ставить нельзя, но в то же время настоятельно рекомендуют поставить их параллельно выходному автомату, причем на фазы и N.

"Вот уроды!" ©

Gyro написал: Если посоветуете модель, буду крайне признателен!!!

Не ставьте вообще.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20838

21.04.2022 в 13:45:34

"Вот уроды!" © Gyro, Мало того что не знают куда ставить , еще и предлагают оставить без защиты от перенапряжения счетчик , который они обязаны ставить за свой счет . https://yandex.ru/images/touch/search?text=в%20каких%20местах%20электрических%20схем%20располагается%20ограничителей%20перенапряжений&source=serp

0

Да, ни фига.

Gyro
Gyro
Новичок

Регистрация: 13.12.2009

Челябинск

Сообщений: 54

21.04.2022 в 13:52:24

Видимо поэтому им и не жалко счетчик, он же за мой счет куплен ))