Всех приветствую!

Принимаю новую квартиру от застройщика. И обнаружил, что стояки канализации имеют одно крепление к стене, в низу у тройника. Этого достаточно? Есть какие-то Снипы/госты по этому поводу?

Ralfs,
Расстояние между креплениями канализационных труб ПВХ определяется планом системы канализации. Крепеж проводят, применяя минимальный промежуток. Частота составляет 40 см при диаметре, равном 50 мм. Дальнейшие показатели увеличиваются пропорционально, например, если диаметр 100 мм, то расстояние от одного крепления до другого 80 см.
Пластиковые трубы крепятся хомутами или скобами, устанавливаемыми на горизонтальных поверхностях через каждый 1 м (если диаметр трубы менее 63 мм), 1,5 м (если диаметр трубы от 63 до 160 мм) и 2 м (если диаметр труб больше 160 мм), а на вертикальных поверхностях скобы или хомуты устанавливаются через каждые 1,5 м (если диаметр трубопровода меньше 63 мм) и 2 м (если диаметр больше 63 мм).
Хрен поймёшь.
Данные нормативы приведены в СНиП 2.04.01-85, п. 17.2.

Ralfs, вам по нормативам или правильно?
Сколько бы ни было по снипу, не важно. Надо смотреть как выполнено. Если шпильками на большом расстоянии от стены, толку от таких хомутов не будет. Также очень важно, чтобы хомуты стояли под раструбами, с учетом фитингов. Необходимо также учитывать возможность компенсации.
Фото прикрепите будет понятно.
Вам смысла нет не принимать, дело не только в количестве. В теории и одного может быть достаточно.

Обычно 2-3 на этаж, но они плохие. Сделаны для монтажа, не для эксплуатации.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Сейчас это выглядит так!

Ralfs, то, о чем написал выше: нет компенсатора.
Дополнительный крепеж ни на что не повлияет, даже может быть хуже. В любом случае, там сейчас немного сложно поставить нормально, если будете настаивать, все равно хорошо не сделают.

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk, понятно, спасибо!

А мне потом всё так и оставить? Или нужно компенсатор ставить?

Ralfs, если без компенсатора, труба будет удлиняться, отвод тройника - давить на раструб. Может лопнуть отвод или раструб, не раз такое встречал в новостройках.

ссылка

Экономят на компенсаторах.

И на крепеже, тоже экономят. Потому что, если вы ставите компенсатор, вам надо +1 хомут, чтобы труба не ушла в него.

Можно без компенсаторов делать, но тогда на три метра высоты помещения должно быть три трубы по 1м. И каждую жестко закрепить под раструб, предварительно приподняв мм 10 для компенсации.
Но это выйдет дороже, чем одна трехметровая труба и 1 хомут. Вы же не хотите, чтобы квартира стала дороже? Строители тоже не хотят. Пока дом не заселен, она не упадет и не потечет, чего же еще хотеть

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

master.msk написал:
труба будет удлиняться

помещения отапливаемые, труба имеет комнатную температуру , каков механизм дальнейшего критического расширения ?

master.msk написал:
Может лопнуть

ПП это не чугун

master.msk написал:
на крепеже, тоже экономят.

как аналогичный пример - гипсокартон по "русски" саморезы с шагом 5 см плюс поперечные перемычки с шагом 30 ... только хардкор !

fhntv, сливать будут в т.ч и весьма горячую воду.
У производителей канализации есть цифра 10 мм/метр длины. Т.е если вы собираете трассу, вставляете до упора и вытаскиваете 10 мм назад. Такое есть

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

master.msk написал:
10 мм/метр длины

фановая труба играет на 2 см в стояках ?
легко можно убедиться что это не так просто рассматривая стыки стояков
в данный момент наблюдаю чугунный ! советский стояк, не закрепленный вообще ! тройник висит на удлинителе, труба 2 метра чугуна зачеканена у соседа сверху в плите , две трещины ( монтажные судя по всему ) на тройнике, снизу подвал и 2 метра до земли
и ничего

fhntv, для чугунных стояков также есть компенсаторы и их отсутствие также нехорошо.
Там меньше естественно. Почему вы с пластика на чугун переключились? А до этого на гипсокартон.
Ппр стояк обсуждаем

https://t.me/Santehnik_Moskva

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

master.msk написал:
Почему вы с пластика на чугун переключились? А до этого на гипсокартон

к вопросу русской черезмерности и креплений каждый метр полтора ...

master.msk написал:
Ппр стояк обсуждаем

всю жизнь стояли на шпильках , и ничего, но с точки зрения чека для мастера понятное дело жути надо нагнать

fhntv, но они действительно лопаются на раструбах и отводах, проседают и удлиняются

Бывает, что и с компенсатором не все хорошо, до упора в нем задвинута труба, гипсокартонщики собирали

Вот так например надо. Почти все правильно удалось сделать. Компенсатор. Консоли вместо шпилек. Потому что шпильки гнутся на расстояннии больше 100мм. Даже мм по 10 выдвинуты трубы верхние, как в книжке написано, отметки видно.

https://t.me/Santehnik_Moskva