ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.05.2022 в 12:59:48

AlexeyL написал:

ВТБ! написал: Под действием какой редакции ПУЭ после этого будет находиться электроустановка здания?

1.1.1. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности.

AlexeyL, далее

"По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок."

То есть получается, что частичная реконструкция допустима, если она направлена на повышение надёжности или безопасности?

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.05.2022 в 13:05:31

Andrey80 написал: Если рассматривать вариант прокладки 3-го провода от ВРУ дома,то его подключение в этом случае должно быть на щитке этажа или напрямую соединять с кабелем,идущим в квартиру?

"Применение двух и более мер защиты в электроустановке не должно оказывать взаимного влияния, снижающего эффективность каждой из них."

В Вашей квартире уровень безопасности повысится. Не понизится ли он при этом у Ваших соседей?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

13.05.2022 в 13:11:28

ВТБ! Если сделать присоединение 3-ей жилы на щиток этажа,то соседи тоже будут в доле в плане защиты... А какая собственно безопасность присутствует у соседей и моей квартиры, которую можно поколебать, проложив дополнительно землю от ВРУ?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.05.2022 в 13:40:34

Andrey80 написал: Если сделать присоединение 3-ей жилы на щиток этажа,то соседи тоже будут в доле в плане защиты

Логично.

Но я больше беспокоюсь о Ваших соседях по стояку водопровода. Если Вы устроите ДСУП в сан.узле, то можете снизить уровень их безопасности. Если не устроите - своей.

Разве что не заземлять СМ? УЗО разумеется само собой.

Все эти рассуждения сугубо теоретические и при запланированном увеличении сечения PEN с обеспечением надёжности присоединения этого проводника ничего случиться не должно. Тем более, что этаж первый. Но ревизия СУП в подвале обязательна.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

13.05.2022 в 13:46:53

ВТБ! По поводу стояков водопровода. На сегодняшний момент стояк ХВ с подвала и по моей квартире заменён на ПП, стояк ГВ пока в металле,но возможно в будущем тоже претерпет изменения в плане метериала...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.05.2022 в 14:03:30

Andrey80 написал: На сегодняшний момент стояк ХВ с подвала и по моей квартире заменён на ПП, стояк ГВ пока в металле,но возможно в будущем тоже претерпет изменения в плане метериала

Но отопление и газ никуда не денутся. Они надёжно подключены к ГЗШ в подвале? А ГЗШ в свою очередь к шине PEN в ВУ/ВРУ?

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.05.2022 в 14:04:42

ВТБ! написал: Но я больше беспокоюсь о Ваших соседях по стояку водопровода. Если Вы устроите ДСУП в сан.узле, то можете снизить уровень их безопасности.

Своей, в общем-то, тоже. Без выделенного межэтажного РЕ ни о какой ДСУП речь идти не может.

Возможных варианта два.

  1. Тащить от ВРУ индивидуальный РЕ в квартиру, при этом следует исключить возможность подключения к нему соседей.
  2. При наличии свободного фидера протащить от ВРУ отдельный трехжильный кабель соответствующего сечения.

В принципе и то, и другое может рассматриваться как вмешательство в существующую ЭУ здания. Насколько оно реализуемо юридически (и технически тоже) - ХЗ.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

13.05.2022 в 14:11:41

ВТБ! Не готов пока ответить по этим вопросам.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

13.05.2022 в 14:14:56

СтранникXXI На мой взгляд проще и дешевле было бы рассмотреть прокладку индивидуального РЕ. Данную работу нужно выполнять в рамках проекта, как дополнительное изменение схемы ( вмешательство) ?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.05.2022 в 14:35:28

Andrey80 написал: СтранникXXI На мой взгляд проще и дешевле было бы рассмотреть прокладку индивидуального РЕ. Данную работу нужно выполнять в рамках проекта, как дополнительное изменение схемы ( вмешательство) ?

Andrey80, поинтересуйтесь в УК.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2022 в 15:44:44

Radio написал: искать что-то за вас.

Как скажите. Там 57 тем про заземление. Поэтому сразу не нашёл.

Andrey80 написал: Если рассматривать вариант прокладки 3-го провода от ВРУ дома,то его подключение в этом случае должно быть на щитке этажа или напрямую соединять с кабелем, идущим в квартиру?

Как договоритесь с УК. Проблема в том, что к нему могут подключится другие квартиры. Или вырезать.

Andrey80 написал: И ещё уточнение для этих целей нужен кабель или можно использовать провод в гофре?

А зачем гофра?

СтранникXXI написал: исключить возможность подключения к нему соседей.

:applause:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу