СтранникXXI написал: при этом следует исключить возможность подключения к нему соседей.

Положить провод сечением стояка, АПВ 16 мм2 - и пусть подключаются на здоровье.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

13.05.2022 в 16:56:01

AlexeyL написал: Положить провод сечением стояка, АПВ 16 мм2

Напомню, что сейчас

Andrey80 написал: сечение получилось 10 кв.мм

Какой проводник меняем и на каком участке?

Рабочий ноль 10 кв.мм на совмещённый ноль 16 кв.мм? Или все четыре проводника? Или добавляем пятый?

От ВРУ до щита первого этажа? Или от ВРУ до щита пятого этажа?

Щит первого этажа под переборку? Или все щиты подъезда?

0

Следование моим советам вредит кошельку

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

13.05.2022 в 17:04:11

ВТБ! написал: добавляем пятый

Правильный ответ.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

13.05.2022 в 17:12:06

ВТБ! написал: Или добавляем пятый?

Я бы добавил пятый. Не трогая работающие.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

13.05.2022 в 17:26:59

AlexeyL написал:

ВТБ! написал: Или добавляем пятый?

Я бы добавил пятый. Не трогая работающие.

Это будет являться реконструкцией. С проектом и пр.

0
Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

13.05.2022 в 21:29:37

megrad написал: Проблема в том, что к нему могут подключится другие квартиры

Это при условии,что будет протянут и подключен на этажный щит.

megrad написал: А зачем гофра?

Это мера справедлива для прокладки провода по помещению подвала.

ВТБ! написал: Или добавляем пятый?

Думаю все же добавить пятый при существующем вводе.

СтранникXXI написал: Это будет являться реконструкцией. С проектом и пр

Это справедливо для прокладки и подключения в этажном щите или только при подключении одного абонента( моей квартиры)?

ВТБ! написал: Щит первого этажа под переборку?

Не хотелось перебирать все за свой счет, так как понимания от соседей и УК вряд ли дождешься...

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

14.05.2022 в 13:18:21

Andrey80 написал: Это справедливо для прокладки и подключения в этажном щите или только при подключении одного абонента( моей квартиры)?

Имелся ввиду полностью стояк от ВРУ до последнего этажа.

Если тащить только Вам, это все равно будет через ЩЭ. Однако, сомневаюсь, что УК будет с этим заморачиваттся.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

14.05.2022 в 14:22:03

Andrey80 написал: Не хотелось перебирать все за свой счет

Это в Ваших интересах. Авария - дело коллективное.

По минимуму - заменить нулевой проводник от ВРУ до щита и установить в нём шину PEN. Очевидно, что за Ваш счёт.

А вот восстановление основной СУП в подвале - это уже забота УК. Но для этого надо убедиться, что сейчас она находится в ненадлежащем состоянии.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

14.05.2022 в 22:22:28

СтранникXXI написал: Имелся ввиду полностью стояк от ВРУ до последнего этажа

ВТБ! написал: Это в Ваших интересах. Авария - дело коллективное.

Я "не подниму" соседей по подъезду для этой затеи,потому как тут большинство бабушки и дедушки,которым все это не нужно... Заменить стояк ХВ и ГВ проблема, а тут прокладка заземления...

ВТБ! написал: По минимуму - заменить нулевой проводник от ВРУ до щита и установить в нём шину PEN

Я правильно понимаю- заменить ноль от ВРУ до щитка этажного на площадке, сделать изолированную шину нуля и дополнительно установить шину PEN?

ВТБ! написал: А вот восстановление основной СУП в подвале - это уже забота УК.

Мне кажется им вообще параллельно на СУП,там с проблем с ХВ и ГВ полно на мой взгляд...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25820

15.05.2022 в 00:01:57

Andrey80 написал: сделать изолированную шину нуля и дополнительно установить шину PEN?

Я имел ввиду, сделать неизолированную шину PEN вместо того болта, что сейчас. А вот как правильно с формальной точки зрения его разделить, я не уверен.

Andrey80 написал: им вообще параллельно на СУП

Есть надзорные органы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Andrey80
Andrey80
Местный

Регистрация: 07.05.2021

Брянск

Сообщений: 788

15.05.2022 в 22:49:57

ВТБ! написал: сделать неизолированную шину PEN вместо того болта, что сейчас.

Тогда ноль в щитке этажном тоже придется сажать на изолированную шину и дополнительно делать изолированную шину под PEN.

ВТБ! написал: Есть надзорные органы.

Была мысль натравить на них ЖИ ( жилищную инспекцию),но пока воздержался от радикальных мер...

0