Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

19.05.2022 в 21:25:09

Подскажите, в П-46 обычно есть заземление? Вот схема на щитке лестничной клетки, не могу разобраться.

Вот сам щиток

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.05.2022 в 21:39:53

Yettimot написал: Подскажите, в П-46 обычно есть заземление?

В домах советской постройки наличие заземления в квартирах зависит не от архитектуры, а от оборудования кухонь. При штатных электроплитах заземление на вводе в квартиры есть, но оно плохо совместимо с современными нормами в части устройства ДСУП, дополнительной системы уравнивания внутри квартиры: есть риск устроить пожар при малозаметной неисправности электрического стояка. При газовых плитах заземление есть только на вводе в дом и в электрике лифта: разводить землю по жилым этажам и квартирам не полагалось.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.05.2022 в 21:45:20

Yettimot написал: в П-46 обычно есть заземление

Было зануление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

19.05.2022 в 21:50:02

Если оно есть, где именно в щитке его найти?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.05.2022 в 21:57:10

AlexeyL написал: При штатных электроплитах заземление на вводе в квартиры есть

В П-46 электроплиты.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.05.2022 в 21:57:52

Yettimot написал: Если оно есть, где именно в щитке его найти?

Нет его у Вас.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

19.05.2022 в 22:29:10

Yettimot написал: Если оно есть, где именно в щитке его найти?

В самом верху , но там немного поднасрали , надо окультурить . И таки - да , это зануление , но состояние прекрасное :)

0

И это пройдёт ...

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

19.05.2022 в 22:57:04

На "цветовую дифференциацию штанов" забили?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Yettimot
Yettimot
Новичок

Регистрация: 17.05.2022

Москва

Сообщений: 54

19.05.2022 в 23:09:20

serj12 написал:

Yettimot написал: Если оно есть, где именно в щитке его найти?

В самом верху , но там немного поднасрали , надо окультурить . И таки - да , это зануление , но состояние прекрасное :)

serj12, если его как землю в квартиру завести, прокатит? :)

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

19.05.2022 в 23:47:29

Yettimot написал: как землю в квартиру завести, прокатит?

Нет.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

20.05.2022 в 08:46:19

Yettimot написал: если его как землю в квартиру завести, прокатит?

Электроплита есть? Если есть - то именно это заземление к электроплите и подведено. Главную функцию - обеспечение автоматического отключения при пробое на корпус - оно исполняет. Вместе с автоматом, естественно. А для использования этого заземления для стиральной машины надо разбираться с уравниванием потенциалов. Чтобы не огрести между стиральной машиной и трубой водопровода. Стояки водопровода металлические или уже пластиковые?

Ну и для понимания отношений между терминами "зануление" и "заземление". Прямая цитата из ПУЭ 1964 года:

I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.