но повторного заземления PE нет, так что все равно "честной" земли нет.
Вы путаете городской и сельский дом.
"Повторное заземление" необходимо только при воздушном вводе, т.е., в сельском доме. Основная функция - грозозащита.
А честным заземлением в современном городском доме является именно гарантированная металлосвязь с нейтральной точкой трансформатора. Оно же "зануление", оно же "система заземления TN".
Современные нормы отличаются тем, что деление PEN предписано выполнять не на этаже, а на вводе в дом. Именно такое деление исключает пожароопасные токи внутри квартиры через систему уравнивания потенциалов, между заземлением и водопроводом. Повторяю вопрос: водопровод металлический?
Yettimot написал:
без земли гуляет 110 В. Не вполне понимаю что это значит, но для техники может быть опасно.
Для техники это вполне безразлично, для Вас (при наличии УЗО) - умеренно опасно. Стандартное УЗО срабатывает при токе утечки не менее 15 мА, и для некоторых людей это уже "ток неотпускания". Судороги, при длительном воздействии - остановка сердца и дыхания. Но это, повторяю, индивидуально.
Риск можно уменьшить применением УЗО 10 мА.