29.05.2022 в 14:52:44

sBLADEs написал: Если где-то на фазе был бы обрыв провода либо плохой контакт то либо вообще 0 вольт было либо 220 я правильно думаю?

Зависит от трассы прокладки. Если где-то параллельно проложены работающий и оборванный кабель, то как раз то и произойдёт: "емкостная наводка" с одного провода на другой. Ещё вариант - проводимость через бетон стены в месте обрыва. УЗО в щите, как я понимаю, отсутствует?

0
sBLADEs
sBLADEs
Новичок

Регистрация: 29.05.2022

Минск

Сообщений: 15

29.05.2022 в 15:00:38

AlexeyL, да стоят советские выключатели автоматы, вечером попробую лампу накаливания подключить и будет ли изменение в вольтаже...

0
sBLADEs
sBLADEs
Новичок

Регистрация: 29.05.2022

Минск

Сообщений: 15

29.05.2022 в 22:44:47

Подключил к проводам лампу накаливания без изменений даже чуть не наколилась ,и подключал от машины 12 вольтовую... Также дела но при включении электронных приборов плиты света напряжение падало до 56 вольт на проводах.. какой вывод. Из этого сделать можно ?

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

29.05.2022 в 22:51:19

sBLADEs написал: какой вывод. Из этого сделать можно ?

пригласить норм электрика и закрыть эту тему

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.