kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 09:42:06

Здравствуйте, уважаемые специалисты. Собираюсь подключить проточный водонагреватель. На щитке три автомата. Второй и третий - фаза и ноль. Первый - для меня загадка. К нему идет (пунктиром указан на рисунке) провод, и от вкл/откл. автомата ничего не меняется. Мне, наверное, нужно поставить перемычку от фазы к этому "пустому" автомату (нарисовал перемычку черным вверху), а вот куда ноль девать, я так и не придумал (сечение разное, в третий автомат с 2,5мм нельзя). Чертеж: https://ibb.co/Q61khdy

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7832

01.06.2022 в 09:50:38

Прежде проверьте наличие/отсутствие нуля на первом автомате (лампочкой). Так понимаю, что и фаза там также возможна, Вы же не смотрели. А то наперемыкаете...

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2022 в 10:29:14

kusttt написал: На щитке три автомата.

Конструкция щитка намекает на отсутствие земли. Проточный водонагреватель без правильной земли имеет право при мелкой неисправности убить Вас на месте, даже мяукнуть не успеете. Неправильно подключённая земля - тоже, даже при выключенном нагревателе.

Вопросы:

  • дом с газом или с электроплитами?
  • какой год постройки? Раздельные автоматы на фазу и ноль запрещены уже минимум 20 лет.
0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

01.06.2022 в 10:46:14

kusttt написал: Чертеж: https://ibb.co/Q61khdy

Рискну предположить, что схема на рисунке не верна. Вероятно всё же каждый автомат отвечает за фазу (верхний сверт, розетки и плита), а винт рядом с автоматами, где написао ЗЕМЛЯ, как раз таки ноль. Возможно лучше фото приложить.

kusttt написал: К нему идет (пунктиром указан на рисунке) провод, и от вкл/откл. автомата ничего не меняется.

Плохо, что ни чего не меняется. Вызывать специалиста и разобраться, что у вас там накручено.

kusttt написал: Мне, наверное, нужно поставить перемычку от фазы к этому "пустому" автомату

Вам нужно не перемычки ставить, а специалиста вызвать.

AlexeyL написал: Конструкция щитка намекает на отсутствие земли. Проточный водонагреватель без правильной земли имеет право при мелкой неисправности убить Вас на месте

УЗО с отключением по утечке 10-30мА разве не поможет решить эту проблему без земли?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

01.06.2022 в 10:57:12

ser000 написал: УЗО с отключением по утечке 10-30мА разве не поможет решить эту проблему без земли?

Всего лишь уменьшит шансы помереть. Как и любое дополнительное, неосновное средство защиты. 10-15 мА через тело длительно, при невозможности быстро освободиться - это сильно нездорово.

0
kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 11:55:17

AlexeyL, Год постройки - затрудняюсь ответить. Типичная панельная девятиэтажка. Газа в доме нет, электроплиты в квартирах, что косвенно указывает на наличие "земли", или нет?

0
kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 11:57:14

AlexeyL написал:

kusttt написал: На щитке три автомата.

Конструкция щитка намекает на отсутствие земли. Проточный водонагреватель без правильной земли имеет право при мелкой неисправности убить Вас на месте, даже мяукнуть не успеете. Неправильно подключённая земля - тоже, даже при выключенном нагревателе.

Вопросы:

  • дом с газом или с электроплитами?
  • какой год постройки? Раздельные автоматы на фазу и ноль запрещены уже минимум 20 лет.

AlexeyL Год постройки - затрудняюсь ответить, типичная панельная девятиэтажка. В доме электропечи, газа нет. Что косвенно указывает на наличие "земли"...

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

01.06.2022 в 11:57:52

kusttt написал: или нет

До 2000 г. была четырёх проводка. Соответственно - зануление.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 12:05:19

pool написал: Прежде проверьте наличие/отсутствие нуля на первом автомате (лампочкой). Так понимаю, что и фаза там также возможна, Вы же не смотрели. А то наперемыкаете...

pool, Вы оказались правы, спасибо. Пробником протестил, крайние два автомата - загорается индикатор отвертки, а тот, что всередине (коричневый кабель), как раз наоборот, индикатор не загорается.

0
kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 12:09:07

megrad написал:

kusttt написал: или нет

До 2000 г. была четырёх проводка. Соответственно - зануление.

megrad, Зануление - значит есть земля или нет? не пойму...

0
kusttt
kusttt
Новичок

Регистрация: 01.06.2022

Донецк

Сообщений: 11

01.06.2022 в 12:29:48

ser000 написал: Рискну предположить, что схема на рисунке не верна. Вероятно всё же каждый автомат отвечает за фазу (верхний сверт, розетки и плита), а винт рядом с автоматами, где написао ЗЕМЛЯ, как раз таки ноль. Возможно лучше фото приложить.

На фото не уверен, что будет понятнее, но прилагаю. Дублирую результаты теста индикатором: 2 крайние автомата - индикатор горит, средний (с коричневым кабелем) - не горит. фото: https://ibb.co/7KFpmJ7

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.