05.06.2022 в 10:11:11
Дренаж от внутреннего блока проложен трубкой 16 мм, везде уклон вниз. Слив выглядит так:
На участке 5 есть провисание шланга. Так как кухня прикреплена к стене, устранить провисание невозможно.
Установщики говорят, что там накапливается вода и эта петля мешает стоку воды с внутреннего блока. Не понимаю, как так может быть при наличии участка 3, который создаст давление для продавливания почти любого сифона. К тому же трубка не капиллярная, а вполне себе толстая.
В какую сторону копать? Правы ли установщики?
06.06.2022 в 07:36:14
UncleSam, Если раньше не текло,а потекло только сейчас-засорилось,нужно промыть.Если сразу потекло,убрать слив в манжету,попробовать слив просто в бутылку,по нормальному слив должен делаться в спец сифон для кондеров типа HL-21,если опять не поможет -разбивать участок с провисом и делать без провиса.
06.06.2022 в 10:31:08
КАТРАН написал: разбивать участок с провисом и делать без провиса.
невозможно
КАТРАН написал: Если раньше не текло,а потекло только сейчас-засорилось,нужно промыть
оно не текло когда систему сдавали зимой, проливали водой слив, все было нормально а теперь если поставить сильное охлаждение или большой поток капает прямо даже с крышки, направляющей поток воздуха. так что засор вряд ли.
КАТРАН написал: убрать слив в манжету,попробовать слив просто в бутылку
там манжета не глухая, есть выход для воздуха, так как резинка 25 мм
КАТРАН написал: по нормальному слив должен делаться в спец сифон для кондеров типа HL-21
выкинул эту дрянь - её пробивало обратно при сливе со стиралки, поставил обычный обратный клапан
может какие-то помпы на нижнем конце шланга поставить, чтобы вытягивало из него стоящую воду?
06.06.2022 в 11:49:19
UncleSam написал: поставил обычный обратный клапан
На дренаж? Неудивительно почему течёт.
10.06.2022 в 08:18:09
strider1978 написал: На дренаж? Неудивительно почему течёт.
Если внимательно прочитать, то видно, что там свободно выходит воздух обратно.
10.06.2022 в 08:49:08
Можно ли поставить помпу на нижнем конце шланга? Чтобы она просто периодически включалась? Или протолкнуть более тонкую трубку внутри текущего 16 мм дренажа?
10.06.2022 в 09:00:19
Или на последнем отрезке шланга просто из стены вывести его в ванночку на полу под кухней, куда установить помпу, работающую от уровня воды?
10.06.2022 в 10:42:54
И еще , должен ли внутренний блок быть под углом к горизонту? Сейчас уровень показывает, что он абсолютно горизонтален. Проверил сливную трубку в канализации - из нее вообще ни капли воды не течет, все сухо
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу